豆豆142
發帖時間:2015-11-01 10:11:19 樓主

外墻保溫砂漿及抗裂砂漿,試塊怎么留置?

奮斗
回帖時間:2015-11-22 11:38:32 1樓

保溫材料,根據當時質量檢查站要求做即可。同時參考規范要求
花開花落
回帖時間:2015-11-01 20:28:22 2樓

其實現場都是保溫材料供應商做的試塊,不規范,你根據現場情況靈活處理。
云中飛鶴
回帖時間:2015-11-01 14:47:30 3樓

4.1.6 墻體節能工程驗收的檢驗批劃分應符合下列規定:

1 采用相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000m2

面積劃分為一個檢驗批,不足500m2 也為一個檢驗批。

2 檢驗批的劃分也可根據與施工流程相一致且方便施工與驗收的原則,由施工單位與監理(建設)單位共同商定。

4.2 主控項目

4.2.1 用于墻體節能工程的材料、構件等,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。

檢驗方法:觀察、尺量檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;

質量證明文件應按照其出廠檢驗批進行核查。

4.2.2 墻體節能工程使用的保溫隔熱材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件及進場復驗報告。

檢查數量:全數檢查。

4.2.3 墻體節能工程采用的保溫材料和粘結材料,進場時應對其下列性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢:

1 保溫板材的導熱系數、材料密度、抗壓強度或壓縮強度;

2 粘結材料的粘結強度;

3 增強網的力學性能、抗腐蝕性能;

檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。

檢查數量:同一廠家同一種品種的產品,當單位工程建筑面積在20000m2 以下時各抽查不少于3 次;當單位工程建筑面積在20000m2 以上時各抽查不少于6 次。

4.2.4 嚴寒和寒冷地區外保溫使用的粘結材料,其凍融試驗結果應符合該地區最低氣溫環境的使用要求。

檢驗方法:檢查質量證明文件。

檢查數量:全數檢查。

4.2.5 墻體節能工程施工前應按照設計和施工方案的要求對基層進行處理,處理后的基層應符合保溫層施工方案的要求。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.6 墻體節能工程各層構造做法應符合設計要求,并應按照經過審批的施工方案施工。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.7 墻體節能工程的施工,應符合下列規定:

1 保溫隔熱材料的厚度必須符合設計要求。

2 保溫板與基層及各構造層之間的粘結或連接必須牢固。粘結強度和連接方式應符合設計要求。保溫板材與基層的粘結強度應做現場拉拔試驗。

3 保溫漿料應分層施工。當采用保溫漿料做外保溫時,保溫層與基層之間及各層之間的粘結必須牢固,不應脫層、空鼓和開裂;

4 當墻體節能工程的保溫層采用預埋或后置錨固件固定時,錨固件數量、位置、錨固深度和拉拔力應符合設計要求。后置錨固件應進行錨固力現場拉拔試驗。

檢驗方法:觀察;手扳檢查;保溫材料厚度采用鋼針插入或剖開尺量檢查;粘接強度和錨固力核查試驗報告;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批抽查不少于3 處。

4.2.8 外墻采用預置保溫板現場澆筑混凝土墻體時,保溫板的驗收應符合本規范第4.2.2 條的規定;保溫板的安裝應位置正確、接縫嚴密,保溫板在澆筑混凝土過程中不得移位、變形,保溫板表面應采取界面處理措施,與混凝土粘結應牢固。

混凝土和模板的驗收,應按《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204 的相關規定執行。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.9 當外墻采用保溫漿料做保溫層時,應在施工中制作同條件養護試件,檢測其導熱系數、干密度和壓縮強度。保溫漿料的同條件養護試件應見證取樣送檢。

檢驗方法:核茶試驗報告。

檢查數量:每個檢驗批應抽樣制作同條件養護試塊不少于3組。

4.2.10 墻體節能工程各類飾面層的基層及面層施工,應符合設計和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB 50210 的要求,并應符合下列規定:

1 飾面層施工的基層應無脫層、空鼓和裂縫,基層應平整、潔凈,含水率應符合飾面層施工的要求。

2 外墻外保溫工程不宜采用粘貼飾面磚做飾面層。當采用時,其安全性與耐久性必須符合設計要求。飾面磚應做粘結強度拉拔試驗,試驗結果應符合設計和有關標準的規定。

3 外墻外保溫工程的飾面層不得滲漏。當外墻外保溫工程的飾面層采用飾面板開縫安裝時,保溫層表面應具有防水功能或采取其它防水措施。

4 外墻外保溫層及飾面層與其他部位交接的收口處,應采取密封措施。

檢驗方法:觀察檢查。核查試驗報告和隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:全數檢查。

4.2.11 保溫砌塊砌筑的墻體,應采用具有保溫功能的砂漿砌筑。砌筑砂漿的強度等級應符合設計要求。砌體的水平灰縫飽滿度不應低于90%,豎直灰縫飽滿度不應低于80%。

檢驗方法:對照設計核查施工方案和砌筑砂漿強度試驗報告。用百格網檢查灰縫砂漿飽滿度。

檢查數量:每樓層的每個施工段至少抽查一次,每次抽查5 處。每處不少于3 個砌塊。

4.2.12 采用預制保溫墻板現場安裝的墻體,應符合下列規定:

1 保溫墻板應有型式檢驗報告,型式檢驗報告中應包括安裝性能的檢驗;

2 保溫墻板的結構性能、熱工性能及與主體結構的連接方法應符合設計要求,與主體結構連接必須牢固;

3 保溫墻板的板縫處理、構造節點及嵌縫做法應符合設計要求;

4 保溫墻板板縫不得滲漏。

檢驗方法:核查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、對照設計觀察和淋水試驗檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:型式檢驗報告、出廠檢驗報告全數檢查;其他項目每個檢驗批抽查5%,并不少于3 塊(處)。

4.2.13 當設計要求在墻體內設置隔汽層時,隔氣層的位置、使用的材料及構造做法應符合設計要求和相關標準的規定。隔氣層應完整、嚴密,穿透隔汽層處應采取密封措施。隔汽層冷凝水排水構造應符合設計要求。

檢驗方法:對照設計觀察檢查,核查質量證明文件和隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批應抽查5%并不少于3 處。

4.2.14 外墻和毗鄰不采暖空間墻體上的門窗洞口四周墻側面,墻體上凸窗四周的側面,應按設計要求采取節能保溫措施。

檢驗方法:對照設計觀察檢查,必要時抽樣剖開檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批應抽查5%,并不少于5 個洞口。

4.2.15 嚴寒和寒冷地區外墻熱橋部位,應按設計要求采取節能保溫等隔斷熱橋措施。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:按不同熱橋種類,每種抽查20%,并不少于5 處。

4.3 一般項目

4.3.1 進場節能保溫材料與構件的外觀和包裝應完整無破損,符合設計要求和產品標準的規定。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

4.3.2 當采用加強網作防止開裂的措施時,加強網的鋪貼和搭接應符合設計和施工方案的要求。砂漿抹壓應密實,不得空鼓,加強網不得皺褶、外露。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批抽查不少于5 處,每處不少于2m2。

4.3.3 設置空調的房間,其外墻熱橋部位應按設計要求采取隔斷熱橋措施。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。核查隱蔽工程驗收紀錄。

檢查數量:按不同熱橋種類,每種抽查10%,并不少于5 處。

4.3.4 施工產生的墻體缺陷,如穿墻套管、腳手眼、孔洞等,應按照施工方案采取隔斷熱橋措施,不得影響墻體熱工性能。

檢驗方法:對照施工方案觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

4.3.5 墻體保溫板材接縫方法應符合施工方案要求。保溫板接縫應平整嚴密。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于5 處。

4.3.6 墻體采用保溫漿料時,保溫漿料層宜連續施工;保溫漿料厚度應均勻、接茬應平順密實。

檢驗方法:觀察、尺量檢查。

檢查數量:每個檢驗批抽查10%,并不少于10 處。

4.3.7 墻體上容易碰撞的陽角、門窗洞口及不同材料基體的交接處等特殊部位,其保溫層應采取防止開列和破損的加強措施。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:按不同部位,每類抽查10%,并不少于5 處。

4.3.8 采用現場噴涂或模板澆注的有機類保溫材料做外保溫時,有機類保溫材料應達到陳化時間后方可進行下道工序施工。

檢查方法:對照施工方案和產品說明書進行檢查。

其他類似問題

外墻保溫砂漿及抗裂砂漿,試塊怎么留置?...閱讀全文

豆豆142 2015-11-01 8073 3

外墻內保溫,保溫砂漿被抗裂砂漿覆蓋,部位是寫外墻還是內墻,...閱讀全文

2015-11-04 2468 4

抗裂砂漿如果送試塊 同養還是標養呢 要做試塊評定嗎...閱讀全文

who怕who 2018-12-11 2784 1

外墻保溫砂漿、抗裂砂漿我檢驗批做那幾張表格,謝謝指教...閱讀全文

久憶 2016-04-12 6284 4

內外墻保溫砂漿試塊是怎么留至的,外墻需不需要按東南西北立面分開做的嘛,內墻需不需要按層做,每層做幾組,只做同條件嘛?沒有標養的嘛?一組幾塊(我們面積不大就5層),謝謝高人指教...閱讀全文

久憶 2016-01-03 2960 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉