從45M(14層)開始,每層設置側向接閃帶。側向接閃帶均與該層外墻上的所有金屬門窗,構 件、引下線連接;這時只做防雷引下線隱蔽還是要加做一個別的隱蔽記錄或者說是在防雷引下線隱蔽表格中添加相關內容即可,請指教!
那是均壓環。
均壓環是沒有針對性檢驗批表格。
我的做法是有均壓環時候和該層引下線一起報驗:
采用的檢驗批表格是:防雷引下線及接閃器安裝檢驗批質量驗收記錄
同時在隱蔽中有均壓環的隱蔽,不管是說明還是附圖都是可以和引下線做在一起。
清穎2015-10-30 10:28:40回復
就是隱蔽表格中添加有關均壓環隱蔽內容即可是嗎?需要添加均均壓環的哪些內容呢,請指教下
5970609212015-10-30 10:35:23回復
當然可以。填寫連接介質和連接(焊接)方式。
5970609212015-10-30 10:47:53回復
介質是指可以是扁鋼也可以是圓鋼。焊接方式:單面或者雙面。 比如這樣填寫:利用梁內兩根大于16的鋼筋焊接成閉環回路,采用電弧單面焊接,焊接長度12d,并與避雷引下線各點焊接連通,焊縫飽滿、連接可靠焊接質量符合設計及規范要求。(雙面焊接是6d)