哈哈哈
發帖時間:2015-10-28 16:40:06 樓主

智能建筑有沒有規定檢驗批容量最小不得小于多少

joogle
回帖時間:2015-10-28 22:32:44 1樓

智能建筑 很多的都是全數
joogle
回帖時間:2015-10-28 22:32:07 2樓

正常情況下 一般抽樣不會少于3處的
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-28 16:41:25 3樓

看智能建筑驗收規范去,沒有那個規范會規定最小容量的

其他類似問題

智能建筑有沒有規定檢驗批容量最小不得小于多少...閱讀全文

哈哈哈 2015-10-28 2800 3

這個表格怎么生成?...閱讀全文

豆豆693 2020-10-15 690 1

梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄 11.1主控項目 11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定: 1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。 2 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。 3 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。 檢查數量:第1款全數檢查,第2款和第3款按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的連接點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。 11.1.2電纜梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采廂專用連接配件,其彎曲半徑不應小于梯架、托盤和槽盒內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。 檢查數量:按每個檢驗批的梯架、托盤或槽盒的彎頭數量各抽查10%,且各不得少于1個彎頭。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 24055 1

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不?闌鴟智那偶薌跋吖艿目錐矗τ蟹闌鴟舛? ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2256 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉