帥氣王子
發帖時間:2015-10-25 19:30:15 樓主

電氣照明中的導管敷設檢驗批容量可不可以按間來填寫,如果按米的話,抽查數量太多,比如按1500米的話要抽查50個。檢驗批容量按間數的話可不可以抽查它的10%。

臭臭
回帖時間:2024-08-29 18:50:10 1樓

按照回路,
aaa
回帖時間:2015-10-28 10:43:00 2樓

補充下,按建筑電氣工程質量驗收規范GB50303-2002 ,我沒品茗軟件,凡是都是看規范理解,表格自己制作,(浙有統一表)但是還是自己做表編寫域,以前覺著函數很容易做了,后來發現有比函數自動更新更好的。。資料就是不斷進步拉,多翻規范多做努力,其實論壇的很多問題,買本資料填寫范例都能解決,但是還是希望多交流~Q11434714。書多看!
  • 帥氣王子2015-10-28 18:40:28回復

    《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做 《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做

aaa
回帖時間:2015-10-28 10:35:12 3樓

檢驗批是按施工段,變形縫來劃分的,檢驗批容量對應的是此段的施工米數,新國標的更新,無非是讓大家不要再偷工減料了,最后分項匯總的時候,總的施工米數會做有匯總記錄哦。特別注意總量的控制哦!~ 
  • 帥氣王子2015-10-28 12:04:10回復

    實際上驗收時,是選擇性驗收,并不是全數檢查,如查按間的話,做現場原始檢查記錄時可不可以兩間、三間一做呢 實際上驗收時,是選擇性驗收,并不是全數檢查,如查按間的話,做現場原始檢查記錄時可不可以兩間、三間一做呢

  • 云中飛鶴2015-10-28 15:05:22回復

    沒有選擇性驗收的說法-----規范就是規范,不是讓你自己制定的 沒有選擇性驗收的說法-----規范就是規范,不是讓你自己制定的

  • 帥氣王子2015-10-28 18:41:01回復

    《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做 《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做

  • 帥氣王子2015-10-28 18:42:39回復

    《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查,現場原始檢查記錄是按點還是按間來做 《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查,現場原始檢查記錄是按點還是按間來做

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-25 20:49:03 4樓

這個是全數檢查的,可以按間,也可以按百米,千米單位填寫,不論按什么單位算,都是全數檢查
  • 帥氣王子2015-10-28 12:03:41回復

    實際上驗收時,是選擇性驗收,并不是全數檢查,如查按間的話,做現場原始檢查記錄時可不可以兩間、三間一做呢 實際上驗收時,是選擇性驗收,并不是全數檢查,如查按間的話,做現場原始檢查記錄時可不可以兩間、三間一做呢

  • 云中飛鶴2015-10-28 15:04:39回復

    必須全部驗收-----這是規范規定 必須全部驗收-----這是規范規定

  • 帥氣王子2015-10-28 18:40:02回復

    《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做 《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查是按點還是按間來做

  • 帥氣王子2015-10-28 18:42:20回復

    《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查,現場原始檢查記錄是按點還是按間來做 《建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中也沒有規定必須要全數檢查啊,你說的全數檢查,現場原始檢查記錄是按點還是按間來做

  • 豆豆2332016-03-25 10:44:24回復

    應該是全數檢查,隱蔽類的按規范需要全部檢查的,再有最小抽樣數量是全,實際抽查量必須大于等于最小抽樣數量,那只能是全數檢查啊。 應該是全數檢查,隱蔽類的按規范需要全部檢查的,再有最小抽樣數量是全,實際抽查量必須大于等于最小抽樣數量,那只能是全數檢查啊。

  • 云中飛鶴2016-03-25 10:54:59回復

    建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中說的驗收就是全數檢查啊 建筑電氣工程質量驗收規范》GB50303-2002驗收規范中說的驗收就是全數檢查啊

其他類似問題

電氣照明中的導管敷設檢驗批容量可不可以按間來填寫,如果按米的話,抽查數量太多,比如按1500米的話要抽查50個。檢驗批容量按間數的話可不可以抽查它的10%。...閱讀全文

帥氣王子 2015-10-25 50180 4

安裝資料一套表格怎么填寫?誰有范例?。侩姎庹彰髦袑Ч芊笤O(shè)檢驗批容量怎么填寫?還有照明敷設在混凝土柱梁板中的導管最小/實際抽樣數量怎么確定?...閱讀全文

豆豆120 2015-03-03 17837 1

電氣表中導管敷設按處怎么填寫...閱讀全文

瓊瓊 2018-05-24 1688 2

新手一枚,請問電器照明-導管敷設檢驗批容量怎么填寫,求助!謝謝各位大神...閱讀全文

卿卿 2017-08-27 2905 1