二、高支模的搭設應嚴格按照有關規范、標準和專項方案的要求,并同時滿足以下要求:
1、立桿縱、橫向間距不應大于900mm。
2、模板支架的鋼管應采用標準規格f48′3.5 mm,壁厚不得小于3mm。
3、對于反梁需在初凝之前完成澆注的結構,相鄰二跨的梁板計算施工荷載時應附加傾倒荷載2KN/㎡。
4、立桿穩定性驗算值控制在允許值的80%以內。
5、縱、橫向水平桿與立桿連接時,雙扣件抗滑移承載力取值控制在10KN以內。下列情況不得采用扣件支承荷載,應在立桿頂面設置可調托座(頂托)直接傳力:
(1)計算梁底需要設置雙立桿及以上立桿的;
(2)計算立桿間距少于700mm的;
(3)梁高度大于1.4m的或梁截面積大于0.7㎡的;
(4)板厚度大于300mm的;
(5)架體高度大于8m的。
6、可調托座(頂托)與鋼管立桿交接處應設置橫向水平桿,托座(頂托)頂距離水平桿的高度不應大于200mm。梁底立桿嚴禁采用單立桿,應至少設置雙立桿及以上立桿,按梁寬均勻設置,間距宜在200mm,其偏差不應大于25mm。
7、高支模搭設前,高度超過1米的大梁及折算厚度超過300的板,其立桿必須根據方案搭設要求全數彈墨線放樣定位。架體高度大于8m的,其立桿根據方案搭設要求全數彈墨線放樣定位。