《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010
8.3鋼筋的錨固
8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1 基本錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋 Lab=α×(?y/?t)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉鋼筋基本錨固長度;
?y—普通鋼筋的抗拉強度設計值;
HPB300級鋼筋為270N /mm 2,
HRB335 、HRBF335級鋼筋為300N /mm 2,
HRB400 、 HRBF400、RRB400級鋼筋為360N /mm 2,
HRB500 、 HRBF500級鋼筋為435N /mm 2。
?t—混凝土軸心抗拉強度設計值,當
混凝土強度等級高于C60時,按C60取值;
混凝土強度等級:
C15為0.91N /mm 2,
C20為1.10 N /mm 2,
C25為1.27 N /mm 2,
C30為1.43 N /mm 2,
C35為1.57 N /mm 2,
C40為1.71 N /mm 2,
C45為1.80 N /mm 2,
C50為1.89 N /mm 2,
C55為1.96 N /mm 2,
≥ C60時取2.04N /mm 2。
α—錨固鋼筋外系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
d—錨固鋼筋的直徑。