楓未眠
發帖時間:2015-10-20 20:38:44 樓主

塔吊拆除后在塔吊基礎上面做施工電梯基礎,但是中間會有2500mm的空檔,砌筑幾條條基加回填土壓實不知道牢不牢靠,或者用20cm碎石鋪在回填土上,不太確定,求更好的解決方法,地基承載力驗算50kpa就能通過

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-21 13:57:21 1樓

直接分層壓實回填素土(壓實系數不低于0.93即可),就可以滿足要求的,2500mm土的厚度不會對基礎有任何影響的,其他做法都是浪費
天涯海角
回帖時間:2015-10-21 13:08:18 2樓

在原塔吊基礎上做施工電梯基礎是可行的,比較簡單方法為:回填粉砂土,分層壓實(壓實系數不小于0.95),在回填土上按施工電梯的要求澆筑鋼筋混凝土基礎;但應注意此回填土標高不能高于相鄰部位,高了容易造成回填土流失,當然高的部分可以用其他材料回填(天然級配砂、石料、低強度混凝土等)

其他類似問題

塔吊拆除后在塔吊基礎上面做施工電梯基礎,但是中間會有2500mm的空檔,砌筑幾條條基加回填土壓實不知道牢不牢靠,或者用20cm碎石鋪在回填土上,不太確定,求更好的解決方法,地基承載力驗算50kpa就能通過...閱讀全文

楓未眠 2015-10-20 3459 2

施工電梯接料口設置在5米*3米的采光連廊處 求類似方案處理...閱讀全文

萬家燈火 2015-07-06 2506 1

品茗安全軟件,施工電梯基礎計算沒有樁基礎的該怎么處理?...閱讀全文

豆豆308 2015-07-25 3060 1

2015品茗安全計算: 1、施工電梯是否可以直接以地下室頂板為基礎? 2、如選擇地下室底板增加支撐,那么地下室頂板結構是否需要驗算?...閱讀全文

紅 河 2015-10-14 7247 2

附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 5462 1