施工電梯基礎差是否打樁
4609
4
SC200/200施工電梯安裝28m,地基為2m厚左右回填土,回填土下是淤泥質土承載力為70kpa,基礎尺寸4.6*4*0.5,軟件計算該承載力可以滿足要求。而施工電梯說明書要求地基承載力大于150kPA,不滿足需打樁。求助是否需要打樁
楓未眠2015-10-16 15:57:48回復
如何換土呢,把回填土挖出來換填毛渣還是直接把毛渣壓進回填土里面
天涯海角2015-10-16 16:06:45回復
把一定深度的回墊土挖出,用毛渣、自然級配碎石等回填,面積需放大。
楓未眠2015-10-16 08:17:20回復
那考慮打樁的話用什么軟件計算人工挖孔樁配筋等呢,還有樁端承載力多少(樁長多少)為好呢
云中飛鶴2015-10-16 09:25:12回復
持力層進入第四層就沒問題
云中飛鶴2015-10-16 09:26:25回復
可以參照品茗塔機計算樁基
天涯海角2015-10-16 15:01:12回復
SC200/200施工電梯安裝28m,不高,基礎也可以換土的辦法解決
其他類似問題
SC200/200施工電梯安裝28m,地基為2m厚左右回填土,回填土下是淤泥質土承載力為70kpa,基礎尺寸4.6*4*0.5,軟件計算該承載力可以滿足要求。而施工電梯說明書要求地基承載力大于150kPA,不滿足需打樁。求助是否需要打樁 ...閱讀全文
楓未眠 2015-10-15 4609 4
QTZ63-5610 地基承載力特征值 120KPA 軟件怎么用 ...閱讀全文
zsf 2018-06-08 6827 4
2015品茗安全計算: 1、施工電梯是否可以直接以地下室頂板為基礎? 2、如選擇地下室底板增加支撐,那么地下室頂板結構是否需要驗算? ...閱讀全文
紅 河 2015-10-14 7199 2
附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝 ...閱讀全文
dejjivf@sohu.com 2011-07-20 5434 1
dejjivf@sohu.com 2011-07-20 3800 1