cash
發帖時間:2015-10-14 10:09:03 樓主

建筑物等電位檢驗批容量怎么填?填1處嗎?隱蔽時間是按主體完成時間吧。

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-14 11:08:40 1樓

是的啊,等電位連接,會有專門的圖紙的------另外衛生間勢必有的
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-14 10:54:05 2樓

7.1主控項目

27.1.1建筑物等電位聯結干線應從與接地裝置有不少于2處直接連接的接地干線或總等電位箱引出,等電位聯結干線或局部等電位箱間的連接線形成環形網路,環形網路應就近與等電位聯結干線或局部等電位箱連接。支線間不應串聯連接。

---------你有幾處就填幾處,隱蔽時間就是混凝土澆筑時間

  • cash2015-10-14 11:02:08回復

    是不是從基礎接地平面圖上也能看的。 是不是從基礎接地平面圖上也能看的。

其他類似問題

建筑物等電位檢驗批容量怎么填?填1處嗎?隱蔽時間是按主體完成時間吧。...閱讀全文

cash 2015-10-14 3148 2

建筑物等電位聯接檢驗批鐘檢驗批容量如果是20處,那么下面主控項目和一般項目的實際抽樣數量為多少,不要復制規范給我,我要簡明扼要的數字...閱讀全文

◇╮ 靜守?這份情 2016-01-24 2843 2

請問大神 ?等電位聯結容量怎么填啊 ?在哪張施工圖上可以找到?...閱讀全文

流年 2017-08-24 3110 1

安裝檢驗批的容量怎么填寫?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-03-18 14627 4

等電位檢驗批容量是數總等電位箱和局部等電位箱的個數嗎...閱讀全文

灬伉儷灬 2016-03-07 10371 5