消防資料表格怎樣做?做資料順序是什么?
1、消防資料分三部分內容:水、電、風
水:消火栓、噴淋
電:消防報警
風:防排煙、送排風
2、開工資料
消防屬于建筑工程中的一小部分,總包一般沒有消防資質,我們消防分包可以報按總包的資質報消防資料。就不用報我們的資質了。
開工報審表,這個總包已經報了,我們沒有資格報。
施工組織設計總包就報一次,我們報個施工方案就行了。
3、子分部
火災報警及消防聯動系統 、室內給水系統、送排風系統、防排煙系統、等。
四份
4、檢驗批
消防水只做管道安裝、消火栓,監理無特別要求其他的都可以不做。
消防電做預埋管、穿線、設備安裝
通風做管道制作、管道安裝、設備安裝243-8,設備調試一個系統做一個。
檢驗批都打兩份
5、分項
分項對應檢驗批,打兩份
6、功能試驗
消防水和噴淋都做打壓試驗、沖洗試驗
報警做絕緣電阻和漏電試驗
風機做設備單機試車記錄,漏光試驗
四份
7、隱蔽
防排煙無隱蔽
電的做管、線,有管做管,沒管不做。
水的做管道安裝隱蔽
隱蔽資料做四份
8、材料報驗
風口一個檢驗報告配多個合格證
風機必須一個檢驗報告配一個合格證
鍍鋅鐵皮
消防報警材料用什么報什么
消防水:鍍鋅管道、角鋼、消火栓、等用到什么報什么
四份
9、報驗單做一份,材料報審表四份