豆豆368
發帖時間:2015-10-11 08:44:01 樓主

在電氣導管敷設檢驗批中如果容量是1500m,那么最小抽樣值和實際抽樣值如何讓確定?是不是有一個換算公式?

597060921
回帖時間:2015-10-17 15:39:24 1樓

最小抽樣數量的確是全數檢查。軟件上面的單位也只是參考而已,完全可以按照趙站的意思把單位修改成“百米”。要不可想而知填寫《原始記錄》的時候數量之多。
云中飛鶴
回帖時間:2015-10-11 17:01:07 2樓

導管鋪設的檢查數量是全部,建議不要按m來算,要不然最小檢查數太大了,你可以按百米,或間來算
  • 豆豆3682015-10-14 09:00:02回復

    謝謝!不過軟件上沒辦法用百米或間??? 謝謝!不過軟件上沒辦法用百米或間啊?

  • 云中飛鶴2015-10-14 09:21:52回復

    哈哈,自己填寫不行么? 哈哈,自己填寫不行么?

  • 豆豆3682015-10-17 16:22:08回復

    好吧!主要是我沒見過這樣寫的??!1 好吧!主要是我沒見過這樣寫的??!1

GB50300
回帖時間:2015-10-11 09:03:23 3樓

  • 豆豆3682015-10-11 09:05:10回復

    檢驗批容量指的是米數嗎? 檢驗批容量指的是米數嗎?

  • GB503002015-10-11 09:50:54回復

    通用,1500米最小抽量為50 通用,1500米最小抽量為50

  • 豆豆3682015-10-14 09:00:51回復

    謝謝!通用的,不過有點多?。 ぁず呛? 謝謝!通用的,不過有點多??!··呵呵

其他類似問題

安裝導管敷設檢驗批抽樣值如何確定...閱讀全文

wang13 2015-10-11 2785 2

在電氣導管敷設檢驗批中如果容量是1500m,那么最小抽樣值和實際抽樣值如何讓確定?是不是有一個換算公式?...閱讀全文

豆豆368 2015-10-11 2461 3

機電安裝檢驗批數量如何確定...閱讀全文

游子 2015-06-24 2686 2

電導管敷設一層,長度1000米。那個最小容量實際抽檢容量怎么填...閱讀全文

玉麒麟 2017-08-12 2658 1

導管敷設檢驗批抽樣數量如何確定?在哪里可以查到依據?...閱讀全文

@美好每一天 2015-05-18 2583 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取