′期望つ
發帖時間:2015-10-09 19:17:56 樓主

PHC管樁建筑物內共計198根,,62根沒報建。。質檢給的低應變76,高應變11根,,這個數量是怎么算出來的,基樁規范也對不上,是我理解錯了嗎,大小應變規范數量是乘以%幾,

597060921
回帖時間:2015-10-17 18:01:50 1樓

198*0.3~60

198*0.05~10

還有是樓主所處位置當?shù)厥欠裼惺?biāo)或者地標。

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-10 08:06:40 2樓

《建筑基樁檢測技術規程》JGJ106—2014規定:除試驗樁外,低動力應變不少于總數的30%,高動力應變不少于總數的5%。

思緒飄了好遠
回帖時間:2015-10-09 19:36:28 3樓

樁基檢測數量的確定? 答:《建筑基樁檢測技術規程》JGJ106—2003 第3.1.4 基樁檢測除應在施工前和施工后進行外,……。 第 3.3.1 當設計有耍求或滿足下列條件之一時,施工前應采用靜載試驗確定單樁豎向抗壓承載力特征值: 1 設計等級為甲級、乙級的樁基; 2 地質條件復雜、樁施工質量可靠性低; 3 本地區采用的新型或新工藝。 檢測數量在同一條件下不應少于3根,且不宜少于總樁數的1%;當工程樁總數在50根以內時,不應少于2根。 該工程首先肯定是“施工前”,有1200根工程樁,總共有7個單體住宅??丛O(shè)計是如何把1200根工程樁,分到7個單體住宅,每個單體住宅各有多少根,“不應少于3根,且不宜少于總樁數的1%”和“工程樁總數在50根以內時,不應少于2根”來決定了,若沒有,工程樁總數在50根以內時,則應是21根。(只要符合上述條件之一時)。
  • 云中飛鶴2015-10-10 08:04:08回復

    哥們真的總是落伍啊-----現在都是2015年了啊

其他類似問題

PHC管樁建筑物內共計198根,,62根沒報建。。質檢給的低應變76,高應變11根,,這個數量是怎么算出來的,基樁規范也對不上,是我理解錯了嗎,大小應變規范數量是乘以%幾, ...閱讀全文

′期望つ 2015-10-09 2838 3

施工電梯標準節數量怎么確定 ...閱讀全文

豆豆927 2022-07-23 585 2

是每次送檢數量評定為一張表格,還是全部同等級匯總評定為一個表格 ...閱讀全文

新手 2018-03-05 1420 2

維護沖擊鉆孔灌注樁,樁徑為800,樁長為11.45米,砼超灌長度設計沒具體數字,要怎么確定最小的超灌長度? ...閱讀全文

beibei 2016-05-04 3286 1

1、筏形與箱型分項中模板安裝檢驗批容量,基礎底板根據圖紙上承臺數量,單位是間還是面,圖紙上沒有承臺就筏板是以軸線劃分,單位是間還是面, 2、鋼筋混凝土擴展基礎分項中模板安裝檢驗批容量,基礎根據圖紙上承臺數量加梁數量一共多少,單位是件 3、國標和云資料里面基礎模板的單位不一樣,應該按哪個 ...閱讀全文

路過 2020-07-13 1179 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉