塔吊附著桿計算
3994
3
軟件計算的結果與廠家計算的結果相差太大,
計算實例看下
?
liang1232222015-10-09 15:08:47回復
上述方案是中聯廠家根據實際工程條件計算出桿件的受力值來選用80*80*8角鋼就可以滿足使用要求,而軟件計算出來的要用140*140*12角鋼, 上述方案是中聯廠家根據實際工程條件計算出桿件的受力值來選用80*80*8角鋼就可以滿足使用要求,而軟件計算出來的要用140*140*12角鋼,
云中飛鶴2015-10-09 16:47:51回復
這還是你和廠家計算書的使用工況參數不一致造成 這還是你和廠家計算書的使用工況參數不一致造成
liang1232222015-10-09 13:19:22回復
中聯廠家計算的桿件受力最大值為402kn,而用軟件計算的最大受力為1617kn 中聯廠家計算的桿件受力最大值為402kn,而用軟件計算的最大受力為1617kn
鏡湖微雨2015-10-09 13:39:57回復
軟件算出來的是根據工況計算出來的受力值,這個是說明書中的允許的最大值。如果你的實際工程條件和工程實際條件吻合的話,以說明說為準 軟件算出來的是根據工況計算出來的受力值,這個是說明書中的允許的最大值。如果你的實際工程條件和工程實際條件吻合的話,以說明說為準
其他類似問題
塔身上部第一附著點(塔身懸臂支撐端)的支撐反力并非最大,是否繼續計算。是什么意思?...閱讀全文
李紫鑫 2017-10-07 2401 2
軟件計算的結果與廠家計算的結果相差太大,...閱讀全文
liang123222 2015-10-09 3994 3
塔吊附著計算沒有附著點計算,附著的梁 柱 剪力墻 沒有抗壓 抗彎承載力計算...閱讀全文
清秀 2020-09-10 1048 1
塔吊附著計算軟件,塔吊附墻計算軟件用哪個好?...閱讀全文
奮斗 2022-12-14 572 0
塔吊附著計算中工作狀態下和非工作狀態下不平衡自重引起的傾覆力矩標準值Mk,下圖說明給出的計算公式依據哪本規范。謝謝...閱讀全文
豆豆653 2021-02-07 2131 3