填寫膠囊試漏實驗記錄 里的數據有哪些要求按規范來  規范里沒找到

行之
回帖時間:2015-10-09 10:27:25 1樓

1)打開立管檢查口,將試漏膠囊從此口慢慢向上送入約0.5m,然后向膠囊充氣,使膠囊與管內壁緊密接觸屯水不漏為度。操縱職員在下層充氣,上層注水。留意,膠囊要避免放在立管管件接頭處,原因:1、該處內壁有接縫,影響堵水嚴密性。2、以免膠囊向一側膨脹,氣壓打不上去,假如繼承充氣,試漏氣囊會被打破。對于鑄鐵排水管,要求清砂干凈,內壁平整,不答應有毛刺,否則會影響堵水密封性,甚至刺破膠囊。

  
2)在樓面的注水口(也可以在檢查口)注水至樓面高度,然后對注水管道及管件接口一一檢查,如發現有漏點,做出記號,排水后進行修復處理;如為橡膠圈柔性接口,可在滲漏接口帶水緊螺栓修復。如注水管道檢查無一滲漏點,則水位可穩住,注水時間延續15分鐘,保持5分鐘注水液面不下降為合格。

  
3)將試漏膠囊放氣,然后垂垂抽出膠囊,留意不要使膠囊受損。


  
4)掏出試漏膠囊后,水應能很快排走,如下降很慢,說明注水管段內有雜物堵塞,應及時清理。

  
5)用試漏膠囊充氣的方法,也可檢查蹲式大便器是否滲漏。將膠囊置于蹲式大便器排水口并充氣,然后在蹲式大便器內注水(水位平便器上沿),假如水位下降,說明沖刷進水接口處有滲漏,或者蹲式大便器下水接口封鎖不嚴,或者蹲式大便器本身有滲漏,應針對排除。

  
6)注水試驗應分區段(層)進行,試驗結果應作出記實。

    
7)埋地管道的注水試驗方法基本相同.
行之
回帖時間:2015-10-09 10:07:27 2樓

膠囊試漏實驗記錄你指的是氣囊閉水試驗記錄嗎?
  • 小魚人2015-10-09 10:14:40回復

    是這張。。。。。。。。。。 是這張。。。。。。。。。。

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-08 15:05:22 3樓

《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002):

5.2 排水管道及配件安裝

5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。

檢驗方法:滿水15min 水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。

5.3 雨水管道及配件安裝

主控項目

5.3.1 安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。

檢驗方法:灌水試驗持續1h,不滲不漏。

 

10 室外排水管網安裝

10.2 排水管道安裝

10.2.2 管道埋設前必須做灌水試驗和通水試驗,排水應暢通,無堵塞,管接口無滲漏。

檢驗方法:按排水檢查井分段試驗,試驗水頭應以試驗段上游管頂加1m,時間不少于30min,逐段觀察。

 

其他類似問題

填寫膠囊試漏實驗記錄 里的數據有哪些要求按規范來 規范里沒找到...閱讀全文

小魚人 2015-10-08 2416 3

品茗軟件里找不到 應該沒有的 是吧...閱讀全文

小魚人 2015-10-04 1925 2

有沒有GB1949.1-2008鋼筋國家標準?問題補充:HPB235與HPB300有什么不同?...閱讀全文

張大老虎 2012-06-16 3868 1

有誰知道最新的混凝土試塊評定規范...閱讀全文

蒲公英 2018-04-22 1582 4

根據新規范要求,有誰知道地基與基礎 主體劃分原則?...閱讀全文

豆豆814 2016-07-09 3125 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉