羅羅
發帖時間:2015-10-07 15:45:22 樓主

模板支護方案中

有幾個問題請教下:以下圖QA04411S-T0207-006為例(32.26米層)http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20151007154518_2674.zip

一:樓板模板支護方案中:

1、混凝土樓板邊長、寬的計算:是否按框架梁圍成的空間計算,如該圖中最大的樓板長是否=11500-250,板寬=7500-250?該層樓板支護是否可僅計算最大樓板(面積最大)的支護計算即可?

為便于計算是否可以按整層樓板當最大樓板來計算樓板長寬,如23000*13500?

回復:第1問;

?

2、新澆混凝土梁計算跨度是兩柱中心距離,還是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米還是=11.5-0.5*2?

回復:

?

3、井字梁長度該怎么計算,是否以框架梁為計算點,如該圖中L1(1)的梁跨度是否應該為7.5米,如果是為安全起見,我以12米來計算是否可以?

回復:

?

4、L8(1)的梁長度是指KL2(2)與L6(2)的交點,還是指KL2(2)與KL1(2)的交點的長度?

回復:

?

二、梁的支護問題:

1、該圖中最大的梁為KL4(2)500*1500,邊梁KL1(2)500*1200,邊梁KL2(2)500*1200;其它的梁比種類較多,有比較典型的600*700(截面積0.42㎡),500*700(截面積0.35㎡),400*500(截面積0.2㎡),350*900(截面積0.315㎡),300*700(截面積0.21㎡),250*600(截面積0.15㎡)等等,

請問:

??? 可否按梁截面積來劃分分類,比如劃分為0.42㎡(代表計算梁截面為600*700),0.315㎡(代表計算梁截面為350*900),0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)三個級,其它梁的往高的套,如400*500(截面積0.2㎡)的梁支護按0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)計算方案支護?

回復:

?

??? 如不行,那就按梁寬來劃分,按高梁來計算,如350*900,300*700,250*600?

回復:

?

??? 另外梁的跨度,為省去麻煩,梁的跨度,統統取11.5米,可否?

同時計算最大的梁,和比較特殊的邊梁?

回復:

?

2、因為取用梁板立柱共用,那么板的立柱布設的時候總會碰到梁下的時候,該怎么處理,那么會導致梁左右板的立柱,離梁中不等的情況?那該怎么計算好?如下圖中梁左右立柱離梁中心間距不等,該怎么處理?按偏得最多的情況計算,可行嗎?

回復:

?

?

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-07 18:30:36 1樓

1、混凝土樓板邊長、寬的計算:是否按框架梁圍成的空間計算,如該圖中最大的樓板長是否=11500-250,板寬=7500-250?該層樓板支護是否可僅計算最大樓板(面積最大)的支護計算即可?

這個沒必要如此細化(當然如果你用bim軟件來計算時,軟件會自動考慮的),一般就是按軸線間尺寸計算即可------偏差不大

為便于計算是否可以按整層樓板當最大樓板來計算樓板長寬,如23000*13500?

--------這個一般是分兩部分計算,一是按最高層高所在部位的最大尺寸樓板來計算,二是按標準層最大尺寸樓板來計算,特殊情況有較厚樓板的需要單獨計算。

?

2、新澆混凝土梁計算跨度是兩柱中心距離,還是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米還是=11.5-0.5*2?

回復:這個指的是凈跨,不是中心距,因為如果按軸線的話,你的支撐立柱可能會布到柱子所在位置

?

3、井字梁長度該怎么計算,是否以框架梁為計算點,如該圖中L1(1)的梁跨度是否應該為7.5米,如果是為安全起見,我以12米來計算是否可以?

回復:井字梁的梁也是按梁對待的,你可以分開按梁或板來計算,如果非要按框架梁為計算點,可以折合厚度或按梁厚來計算

?

4、L8(1)的梁長度是指KL2(2)與L6(2)的交點,還是指KL2(2)與KL1(2)的交點的長度?

回復:交叉的梁以主梁為一個支座,取中間長度為梁長

?

二、梁的支護問題:

1、該圖中最大的梁為KL4(2)500*1500,邊梁KL1(2)500*1200,邊梁KL2(2)500*1200;其它的梁比種類較多,有比較典型的600*700(截面積0.42㎡),500*700(截面積0.35㎡),400*500(截面積0.2㎡),350*900(截面積0.315㎡),300*700(截面積0.21㎡),250*600(截面積0.15㎡)等等,

請問:

??? 可否按梁截面積來劃分分類,比如劃分為0.42㎡(代表計算梁截面為600*700),0.315㎡(代表計算梁截面為350*900),0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)三個級,其它梁的往高的套,如400*500(截面積0.2㎡)的梁支護按0.21㎡(代表計算梁截面為300*700)計算方案支護?

回復:這個按最大的線荷載所在梁來計算即可,沒有必要分的那么細致,如果非要細分的話,你可以歸類為幾種,分別計算或者直接用bim模板軟件來計算

??

2、因為取用梁板立柱共用,那么板的立柱布設的時候總會碰到梁下的時候,該怎么處理,那么會導致梁左右板的立柱,離梁中不等的情況?那該怎么計算好?如下圖中梁左右立柱離梁中心間距不等,該怎么處理?按偏得最多的情況計算,可行嗎?

回復:兩側立柱和板立柱可以合并,也可以適當作調整,非要精細的話,請用bim模板軟件

其他類似問題

模板支護方案中 有幾個問題請教下:以下圖QA04411S-T0207-006為例(32.26米層)http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20151007154518_2674.zip 一:樓板模板支護方案中: 1、混凝土樓板邊長、寬的計算:是否按框架梁圍成的空間計算,如該圖中最大的樓板長是否=11500-250,板寬=7500-250?該層樓板支護是否可僅計算最大樓板(面積最大)的支護計算即可? 為便于計算是否可以按整層樓板當最大樓板來計算樓板長寬,如23000*13500? 回復:第1問; ? 2、新澆混凝土梁計算跨度是兩柱中心距離,還是其他?如KL1(2)的跨度是11.5米還是=11.5-0.5*2? 回復: ? 3、井字梁長度該怎么計算,是否以框架梁為計算點,如該圖中L1(1)的梁跨度是否應該為7.5米,如果是為安全起見,我以12米來計算是否可以? 回復: ? 4、L8(1)的梁長度是指KL2(2)與L6(2)的交點,還是指KL2(2)與KL1(2)的交點的長度? 回復: ? 二、梁的支護問題: 1、該圖中最大的梁為KL4(2)500*1500,邊梁KL1(2)500*1200,邊梁KL2(2)500*1200;其它的梁比種類較多,有比較典型的600*700(截面積0.42㎡),500*700(截面積0.35㎡),400*...閱讀全文

羅羅 2015-10-07 2622 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150929122732_2441.doc...閱讀全文

羅羅 2015-09-29 2454 1

一、模板支護軟件中的問題: 1.上圖中面板抗彎強度設計值該怎么選呢?圖2選項中板質材什么意思? 答案中:板材要按出場檢測報告的數據填寫或直接采用默認數據,軟件中默認值好像不合理???詳見下圖1。根選擇的表差別太大了圖2。(以15mm后的板為例子)。 圖1 圖2 ?2、軟件中小梁的驗算為什么該按三跨連續梁計算呢?依據什么? 3、上圖中梁左側立柱不能在梁里面,那該怎么辦,我的梁左邊(對應的下部支撐點)已經沒有東西了(該梁為房子的最外邊梁),總不能懸空吧,難道還得懸挑嗎? ??? 答:是你梁左側立柱據中心線距離小于梁寬度的一半,另一半一般只斜向支撐的 回答中:?大于梁寬的話,我該怎么支撐呢?因為外邊沒辦法支撐了,那么請為斜向支撐是什么意思呢?圖3中左邊的支撐立柱都在梁外了,沒有辦法支護啊,如果底部斜向內好像受力不好吧? 圖3 4.軟件中梁左側立柱距梁中心線距離該怎么填呢?因為我的梁很復雜間距不等,梁的截面又很多,如下圖所示,我該怎么填呢?事實上數據稍微偏掉些,計算就不合格了,難道每個梁都的計算排列板支架的立柱,每個立柱距梁中心的距離都得畫出來嗎?該怎么處理會好些? 梁左側立柱距梁中心線距離一般大于梁寬的一半加200, 改回答中的數值200并不能概括所有情況,比如我板的支護立柱間距是1000*1000的話,最偏心的情況應該是250. 6、梁與板立柱不能共用是哪些規范的要求呢? 7、梁模...閱讀全文

羅羅 2015-09-29 3933 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150927123607_2256.doc...閱讀全文

羅羅 2015-09-27 4155 1

土釘墻支護整體穩定性驗算,用品茗軟件驗算不滿足要求,但同樣的基本參數和系數情況下,用理正軟件就能滿足要求,為什么?...閱讀全文

豆豆830 2022-04-11 620 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉