發帖時間:2015-10-04 08:45:55 樓主

我們工程1-k軸是一個標高,k-p軸是一個標高,所以我分了兩部分做資料,今天打混凝土的時候,1-d軸打了,沒有打到k軸,那我這個混凝土資料應該做到k,還是d軸,   如果做到k軸,下次打d-k的時候,混凝土站給的資料是不是就用不上了

云中飛鶴
回帖時間:2015-10-04 09:17:52 1樓

按你實際澆筑的填寫資料……資料是反映實際施工的,不是在辦公室編造的,你不安實際做,監理會給你簽字么?事先確定的檢驗批劃分辦法也不是一成不變的,他要隨實際變化
GB50300
回帖時間:2015-10-04 09:14:51 2樓

最好按照現場澆搗的軸號來做資料,不然很多地方都會對不上的?;炷练搅繉Σ簧希绻浜媳戎挥械紻軸,那么配合比,和混凝土28天的質量證明也對不上。分開澆搗無非多了幾組試塊,和幾張檢驗批,沒必要做假。

其他類似問題

我們工程1-k軸是一個標高,k-p軸是一個標高,所以我分了兩部分做資料,今天打混凝土的時候,1-d軸打了,沒有打到k軸,那我這個混凝土資料應該做到k,還是d軸, 如果做到k軸,下次打d-k的時候,混凝土站給的資料是不是就用不上了...閱讀全文

思。 2015-10-04 2828 2

右上角的 我們是魯jj 右下角還有 山東省建筑工程質量監督總站監制 我用模板沒有辦法生成學習數據怎么整...閱讀全文

沸騰的熱血 2015-01-27 2698 1

工程名字不一樣打開的工程是一樣的內容...閱讀全文

豆豆98 2021-03-05 821 1

品茗二代施工資料軟件-江蘇版里,在混凝土結構子分部中的配套用表中混凝土強度評定表的混凝土強度合格評定系數跟GB T50107-2010版混凝土強度檢驗評定標準中的不一致,是否可以更新?...閱讀全文

小魚 2012-11-05 3825 2

在做橋架的檢驗批的時候,主控項目下面3個款項,每個款項的檢驗數量不一樣,這時候需要怎么做,需要重新編寫模板?? 如果只做概況的主控項目 里面 檢驗數量怎么寫呢?...閱讀全文

料酒也是酒 2017-12-20 1392 2