? 大家好,我這邊的工程采用泥漿護壁成孔灌注樁,目前正在進行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方開挖,破樁后的樁位偏差記錄。按照地基與基礎驗收規范的要求,我這邊正在進行樁位偏差的檢查和填寫工作。可是對樁位偏差的要求,我們有不同意見,我認為泥漿護壁成孔灌注樁的樁位偏差的要求應該是正負50mm,樁頂標高偏差應該是正負20mm。但是規范里面又有樁位允許偏差,其允許值較大。想請問一下,800mm的樁徑,15米的樁長,其平面偏差和樁頂標高偏差應該是多少。靜候佳音,謝謝!

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-20 23:06:15 1樓

在這里我有必要在給大家說一下:1-3根、單排樁基的含義:1-3根指的是1樁一承臺----三樁一承臺的形式,以及成條狀布置的單排樁基,群樁指的是四樁(及其以上)一承臺的形式,單排樁垂直于中心線方向-----就是沿條狀布置軸線兩側的垂直方向上的位移(偏出軸線),群樁邊樁----指群樁最外一圈的樁,條形樁基沿中心線方向,就是沿條狀布置軸線上位于樁中心位置左右兩側的位移(在軸線上,未偏出軸線),群樁的中間樁就是除最外一圈的其它樁

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-20 22:49:43 2樓

應該按規范中的表5.1.4規定的樁位移偏差為準,樁頂標高是+30,-50-----------這個在檢驗批質量驗收表里不是寫的很清楚么?50mm的位移偏差是混凝土護壁人工挖孔樁的1-3根,單排樁基垂直于中心線方向和群樁的邊樁的允許偏差值,這個要求的比較嚴一點,而對于條形布置的樁基沿中心線放線或者是群樁的中間樁的偏差值就相對寬松一點(混凝土護壁人工挖孔樁為150)
  • 礫年截泠2015-09-21 08:07:14回復

    請問,表5.1.4中我并沒有看到樁頂標高的明確偏差范圍。單樁群樁邊樁的概念我清楚。目前我想知道的是我這個條件的泥漿護壁成孔灌注樁的平面、樁頂標高偏差范圍,該按照什么來劃分。謝謝你的回答。

  • 云中飛鶴2015-09-21 10:39:00回復

    我不是告訴你了么?就按表中的D/6不大于100 和D/4不大于150來算啊,樁頂標高偏差在規范和檢驗批中是有專門的項目的:+30,-50

其他類似問題

大家好,我這邊的工程采用泥漿護壁成孔灌注樁,目前正在進行地下室底板的施工工作,其中涉及到土方開挖,破樁后的樁位偏差記錄。按照地基與基礎驗收規范的要求,我這邊正在進行樁位偏差的檢查和填寫工作??墒菍段黄畹囊?,我們有不同意見,我認為泥漿護壁成孔灌注樁的樁位偏差的要求應該是正負50mm,樁頂標高偏差應該 ...閱讀全文

礫年截泠 2015-09-20 6151 2

樁位偏差由幾方簽字 品茗里面的表格只有施工單位和監理單位簽字 而且只需蓋項目章 我之前做的是要5方主體簽字而且是蓋公章的 ...閱讀全文

從前慢 2015-10-23 2515 2

資料4.0版本,容許偏差,范圍怎么調整。 ...閱讀全文

微笑 2015-10-17 1947 2

成樁后,樁的中心位置如何確定?樁位偏差如何計算? ...閱讀全文

冒牌貨 2014-05-06 4575 3

樁位偏差驗收記錄表表格示例—— ...閱讀全文

Better me 2018-08-13 1706 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉