防水混凝土每500m3取一組六個試塊,一個工程不得少于2組,【規范名稱及編號】 ?《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 ? 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 ?主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;
2 ?特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 ?排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 ?各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。