電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.9懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置 主控項目 4.9.1繩頭組合必須安全可靠,且每個繩頭組合必須安裝防螺母松動和脫落的裝置。 4.9.2鋼絲繩嚴禁有死彎。 4.9.3當轎廂懸掛在兩根鋼絲繩或鏈條上,且其中一根鋼絲繩或鏈條發生異常相對伸長時,為此裝設的電氣安全開關應動作可靠。 4.9.4隨行電纜嚴禁有打結和波浪扭曲現象。 一般項目 4.9.5每根鋼絲繩張力與平均值偏差不應大于5%。 4.9.6隨行電纜的安裝應符合下列規定: 1.隨行電纜端部應固定可靠。 2.隨行電纜在運行中應避免與井道內其他部件干涉。當轎廂完全壓在緩沖器上時,隨行電纜不得與底坑地面接觸。 4.9.7補償繩、鏈、纜等補償裝置的端部應固定可靠。 4.9.8對補償繩的張緊輪,驗證補償繩張緊的電氣安全開關應動作可靠。張緊輪應安裝防護裝置。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應...閱讀全文