敞開式的腳手架JGJ130中,規定按GB 50009-2001表7.3.1中第32和36項計算,單榀桁架體型系數為0.099*1.2=0.12,但是多榀桁架時不理解,

GB 50009-2001表7.3.1中32項(b)計算,系數n差表取值為1,那怎么算出來的http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150902111342_7319.doc

    標簽:
  •  
吃肉
回帖時間:2015-09-02 14:28:08 1樓

您這個words中的的b和h就是你的一榀桁架的寬和高,您好,您說的我們的軟件可以幫你計算哦。

  • 羅羅2015-09-02 16:02:17回復

    我該按軟件中那個公式計算呢?b和h就是你的一榀桁架的寬和高,那腳手架一榀桁架是指1步1跨嗎?b=跨距,h=步距嗎?按規范該怎么算呢,能不能講解下,非常感謝! 我該按軟件中那個公式計算呢?b和h就是你的一榀桁架的寬和高,那腳手架一榀桁架是指1步1跨嗎?b=跨距,h=步距嗎?按規范該怎么算呢,能不能講解下,非常感謝!

  • 吃肉2015-09-02 16:51:21回復

    不能按照你發的文件里這么算,我上面有個錯誤,不是一品,是一跨,你這個算的就是一步的風載體形系數,腳手架的可不是要這么算的。 不能按照你發的文件里這么算,我上面有個錯誤,不是一品,是一跨,你這個算的就是一步的風載體形系數,腳手架的可不是要這么算的。

其他類似問題

敞開式的腳手架JGJ130中,規定按GB 50009-2001表7.3.1中第32和36項計算,單榀桁架體型系數為0.099*1.2=0.12,但是多榀桁架時不理解,按GB 50009-2001表7.3.1中32項(b)計算,系數n差表取值為1,那怎么算出來的http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150902111342_7319.doc...閱讀全文

羅羅 2015-09-02 3553 1

我想請教您品茗施工安全計算軟件中的一個問題:腳手架工程模塊→扣件腳手架→荷載參數→風荷載體型系數→公式(1)計算中擋風面積An(mm2)=445600和迎風面積Aw(mm2)=554400是怎么得(算)來的?...閱讀全文

高工 2012-10-03 5700 1

模板支撐架風荷載體型系數咋取值...閱讀全文

豆豆338 2023-08-29 340 0

規范規定擋風系數當采用密目安全網全封閉時,取Φ=0.8, μs最大值取1.0。腳手架計算風荷載標準值時是不是可以直接輸入μs =1.0...閱讀全文

豆豆14 2020-06-16 1147 1

1、雙排敞開式腳手架,怎么沒有計算公式呢?[上面的計算公式(1)和(2)好像都對應不上],是否應該為Ustw=0.099*1.2*(1+1)=0.24才對吧?另外圖2中的體型系數和圖1的算法怎么不同呢? 2、請問下上面計算公式(1)和(2)有什么區別嗎?應該在什么情況下選擇呢? 3、還有查表選項欄怎么點不了呢? 4、腳手架搭設基礎為砂土,按砂土計算在加軟件的墊木板滿足承載力要求,那么我在砂土上澆筑C15標號混凝土100mm,是否還需按軟件設置墊板呢? 5、扣件抗滑移折減系數軟件打開為0.85,可以去0.9嗎?哪個規范有要求嗎?另外雙扣件試驗抗滑移為20KN,怎么取12KN那么小,哪個規范有要求嗎? 6、僅在操作層拉防護網算敞開式腳手架嗎?還是半敞開式腳手架?風載荷體型系數多少?http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150903144342_9420.doc...閱讀全文

羅羅 2015-09-03 3048 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉