刀刀
發帖時間:2015-09-01 21:42:01 樓主

        在施工中懸挑腳手架轉角位置有剪力墻或框架柱,往往在最正角位置沒法安放工字鋼,安放主梁時會離外架最正角鋼管有一定距離,而將次梁伸長至鋼管下。

問:此時如何計算受力?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-02 09:14:06 1樓

這個目前軟件無法計算的
  • 鏡湖微雨2015-09-02 12:20:57回復

    我不知道他說的具體是什么樣子的,部分是可以計算的。您也可以試試

  • 云中飛鶴2015-09-02 15:27:22回復

    他說的是轉角處有柱,型鋼梁無法從45°方向布置需要錯開柱子

  • 刀刀2015-09-02 19:29:00回復

    就是這種情況?。?!

  • 刀刀2015-09-02 19:30:35回復

    軟件里可以計算???我沒發現...

  • 鏡湖微雨2015-09-06 09:58:21回復

    具體您 的情況可能算不了,您可以添加品茗安全軟件答疑群 257479700咨詢

鏡湖微雨
回帖時間:2015-09-02 09:11:16 2樓

您最好可以配上一幅簡圖,你這樣描述不知道軟件能不能調整出相應的模型
  • 刀刀2015-09-02 11:07:02回復

    簡單點說,就是把陽角位置的工字鋼主梁抽掉,次梁不變。如何計算外架是否安全?

  • 鏡湖微雨2015-09-02 12:24:11回復

    我在下面貼了一個圖片,你試一下

其他類似問題

在施工中懸挑腳手架轉角位置有剪力墻或框架柱,往往在最正角位置沒法安放工字鋼,安放主梁時會離外架最正角鋼管有一定距離,而將次梁伸長至鋼管下。 問:此時如何計算受力? ...閱讀全文

刀刀 2015-09-01 4954 2

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎? ...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 532 1

參數輸完之后,顯示支撐距主梁外錨固點的水平距離應小于主梁懸挑長度 ...閱讀全文

豆豆547 2022-08-11 1058 2

X和Y向交叉的這四根立桿,是應該歸屬于X向呢,還是Y向呢,在排列立桿的時候,是不是只需要歸屬一個方向就行了,要么輸入到X向,要么輸入到Y(jié)向,不能兩個方向都輸入? ...閱讀全文

豆豆97 2022-08-09 694 4

對于陽角部位,這樣布置的立桿該如何計算 ...閱讀全文

豆豆虎 2018-11-03 1383 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉