《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)規定:
4.1.5 對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點1000m2以上工程,每100?m2至少應有1點,3000?m2以上工程,每300?m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。
以上是基礎的要求,室內回填土是地面工程質量驗收規范的內容按間數抽查
:
3.0.18?
建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
?
?
?
?
1.?
基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工
段(或變形縫)作為檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)作為檢
驗批;
?
?
?
?
2.?
每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自
然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于
3
間;不足
3
間,應全數檢查;其中
走廊(過道)應以
10
延長米
1
間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以?xún)蓚€(gè)軸線為
1
間
計算。