羅羅
發帖時間:2015-08-31 08:07:44 樓主

連墻件截面面積Ac(mm2)只能算一根鋼管的截面積嗎?

我連墻件不滿足要求,如果重抱柱部分引出兩根鋼管能算雙倍力嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-01 16:16:45 1樓

連墻件截面面積Ac(mm2)只能算一根鋼管的截面積嗎?是的

我連墻件不滿足要求,如果重抱柱部分引出兩根鋼管能算雙倍力嗎?不允許的

因為你的柱距根本沒法滿足連墻件布置的要求的

  • 羅羅2015-09-01 16:47:32回復

    柱距根本沒法滿足連墻件布置的要求是什么意思?

  • 云中飛鶴2015-09-02 07:49:42回復

    一般情況下腳手架最大的跨距為3跨,也就是4.5m左右,框架結構中柱距小于4.5的有多少?

吃肉
回帖時間:2015-08-31 16:10:45 2樓

已經在另一個問題中回復您了。
  • 吃肉2015-08-31 16:12:02回復

    這種情況一般出現于你采用扣件連接時,所遇到的抗滑移承載力算不過去的情況,它跟你采用扣件的連接方式,架體高度H,單根連墻件迎風面積Aw,等有關,連墻件軸向力設計值Nl=Nlw+N0,?Nlw為風荷載作用產生的軸向力設計值;N0為連墻件約束腳手架平面外變形所產生的軸向力。(JGJ130-2011規定:對于單排架取2kN,雙排架取3kN。)Nlw=1.4×Aw×Wk,扣件抗滑移承承載力驗算Nl=1.4×Aw×Wk+N0。