羅羅
發帖時間:2015-08-31 08:07:44 樓主

連墻件截面面積Ac(mm2)只能算一根鋼管的截面積嗎?

我連墻件不滿足要求,如果重抱柱部分引出兩根鋼管能算雙倍力嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-01 16:16:45 1樓

連墻件截面面積Ac(mm2)只能算一根鋼管的截面積嗎?是的

我連墻件不滿足要求,如果重抱柱部分引出兩根鋼管能算雙倍力嗎?不允許的

因為你的柱距根本沒法滿足連墻件布置的要求的

  • 羅羅2015-09-01 16:47:32回復

    柱距根本沒法滿足連墻件布置的要求是什么意思? 柱距根本沒法滿足連墻件布置的要求是什么意思?

  • 云中飛鶴2015-09-02 07:49:42回復

    一般情況下腳手架最大的跨距為3跨,也就是4.5m左右,框架結構中柱距小于4.5的有多少? 一般情況下腳手架最大的跨距為3跨,也就是4.5m左右,框架結構中柱距小于4.5的有多少?

吃肉
回帖時間:2015-08-31 16:10:45 2樓

已經在另一個問題中回復您了。
  • 吃肉2015-08-31 16:12:02回復

    這種情況一般出現于你采用扣件連接時,所遇到的抗滑移承載力算不過去的情況,它跟你采用扣件的連接方式,架體高度H,單根連墻件迎風面積Aw,等有關,連墻件軸向力設計值Nl=Nlw+N0,?Nlw為風荷載作用產生的軸向力設計值;N0為連墻件約束腳手架平面外變形所產生的軸向力。(JGJ130-2011規定:對于單排架取2kN,雙排架取3kN。)Nlw=1.4×Aw×Wk,扣件抗滑移承承載力驗算Nl=1.4×Aw×Wk+N0。連墻件截面面積Ac(mm2)只能算一根鋼管的截面積嗎? 我連墻件不滿足要求,如果重抱柱部分引出兩根鋼管能算雙倍力嗎?...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 6799 2

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架參數腳手架設計類型 結構腳手架 腳手板設計荷載(kN/m2) 3同時施工作業層數 1 卸荷設置 無腳手架搭設方式 雙排腳手架 腳手架鋼管類型 Φ48×2.75腳手架架體高度H(m) 15 腳手架沿縱向搭設長度L(m) 100立桿步距h(m) 1.5 立桿縱距或跨距l(xiāng)a(m) 1.5立桿橫距l(xiāng)b(m) 0.8 橫向水平桿計算外伸長度a1(m) 0.15內立桿離建筑物距離a(m) 0.2 雙立桿計算方法 不設置雙立桿...閱讀全文

111111 2014-09-28 4296 2

你好連墻件計算長度是怎么回事?還有連墻件用鋼管連接其截面積是怎么算...閱讀全文

安徽瑞安 2012-04-18 6200 2

品茗模板計算中怎樣設置連墻件或者設置鋼管抱箍等加固措施!...閱讀全文

永不言棄 2019-12-28 5533 3

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5132 2