發帖時間:2015-08-27 22:28:10 樓主

怎預案選擇匹配的斷路器和漏電保護器

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-28 08:43:11 1樓

按照臨時用電規范的要求斷路器和漏電保護器的額定電流必須大于用電器具的用電負荷(視極具不同從1.2-3倍左右),斷路器要求是透明殼的,如果不是透明殼的前端要增加帶明顯可見分斷點的隔離開關,漏電保護器的極數和線數要和用電器具的極數和線數一致,比如總箱中的總路漏電保護器一般為三極四線的,動力分路的為三級三線的,照明分路的為單極2線,電焊機為2極2線的,對開關箱而言塔機和施工升降機以及攪拌機為三極四線的,鋼筋切斷機,木工電鋸,卷揚機等一般為三級三線的,照明開關箱的為單極2線,電焊機為2極2線的,對焊機一般采用三級非電子式漏電保護器,對于動作電流和時間來講,總箱為150mA,0.2秒的,分箱(如果設的話,一般為75mA,0.2秒),開關箱一般環境下為30mA,0.1秒,潮濕環境的如打夯機,振動棒,潛水泵等為15mA,0.1秒的。另外漏電保護器采用的是漏電斷路器時,可以不再加裝斷路器,采用的是透明殼的漏電斷路器時,還可以不再單設隔離開關
  • 吃肉2015-08-28 08:59:36回復

    可以對照這里查看額定電流