2991
1
測量放線技術復核標高及軸線允許偏差是施工測量放線精度控制(1)基礎放線尺寸的允許誤差長寬L、寬度B的尺寸(m)允許誤差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20(2)軸線豎向投測的允許誤差項 目允 許 誤 差(mm)每 層3總高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15(3)各部位放線的允許誤差項 目允許誤差(mm)外廓柱軸線長度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15細部軸線±2承重墻、梁、柱邊線±3非承重墻邊線±3門窗洞口線±3(4)標高豎向傳遞的允許誤差項 目允許誤差(mm)每 層±3總 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15(5)現場引測水準點精度±√4 n(n --測站數)。詳見GB50026-2007工程測量規范,模板安裝技術復核允許偏差是按模板安裝檢驗批里的允許偏差來的