豆豆44
發帖時間:2015-08-18 11:42:57 樓主

1、屋面梁板試塊要單獨評定,澆筑60立方,老大叫我標養留置1組,同條件3組。。(我就搞不懂同條件3組可以評,那標養1組怎么評)


2、墊層有的說要評定,有的說不用,當初只留置一組標養一組同養



一組怎么評,還是留置錯了,怎么留置合理

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-19 09:42:30 1樓

屋面梁板和主題是在一起的啊-------可以不用單獨評定的

 

GB50300
回帖時間:2015-08-18 16:59:58 2樓

你老大叫你做標養一組,同樣三組,這是正確的,標養按照規范100立方內做一組,同養是不應少于三組,同一等級,同一分部(如果真沒做可以打個插邊球基礎、主體、屋面同一等級在一起評定,不少于三組)墊層需要做評定,墊層可以只留置標養,同養可以不做。非數列最少三組評定。
  • 豆豆442015-08-19 09:15:23回復

    你說做一組標養正確,那一組怎么評定 你說做一組標養正確,那一組怎么評定

  • 楓葉2015-08-19 09:18:58回復

    強度達到要求就可以評定了 強度達到要求就可以評定了

  • 豆豆442015-08-19 10:16:22回復

    1組乘以1.15,評定不合格。。 1組乘以1.15,評定不合格。。

  • GB503002015-08-19 14:02:05回復

    一組試塊評定強度等級必須達到115%,不到就要實體檢測了。 一組試塊評定強度等級必須達到115%,不到就要實體檢測了。

  • GB503002015-08-19 20:44:48回復

    屋面的試塊個人認為可以劃分到主體結構中(有些人認為按照分部劃分試塊評定)根據《混凝土強度評定標準》中的規定;混凝土強度應分批進行檢驗評定.一個驗收批的混凝土應由強度等級相同、齡期相同以及生產工藝條件和配合比基本相同的混凝土組成。一般一組試塊不會進行評定,只要抗壓值達到115%就可以了,監理要求,那就評定。規范沒特意指明需要幾組,只是說非數理十組以下,數列大于等于10組。回帖時間:2015-08-18 16:00:51 3樓

屋面梁板試塊要單獨評定,澆筑60立方,老大叫我標養留置1組,同條件3組。。(我就搞不懂同條件3組可以評,那標養1組怎么評)只有一組的話-----你的強度要大于設計強度的1.15倍----用非數理統計評定就行


2、墊層有的說要評定,有的說不用,當初只留置一組標養一組同養

墊層需要的

一組怎么評,還是留置錯了,怎么留置合理試塊一個檢驗批至少留置三組,留的少的話,不允許有負偏差的

  • 豆豆442015-08-19 09:14:23回復

    報告達到100%強度,一組用1.15倍,那就不合格。怎么辦,非數列最少三組評定呃 報告達到100%強度,一組用1.15倍,那就不合格。怎么辦,非數列最少三組評定呃

  • 云中飛鶴2015-08-19 09:40:44回復

    達到100%沒用的------讓老板去質檢站做工作吧 達到100%沒用的------讓老板去質檢站做工作吧

Epeius
回帖時間:2015-08-18 15:59:49 4樓

首先評定試塊不是針對于某一個位置,而是一個分部工程,一般我們基礎全部同標號的評定一次,主體同標號的評定一次,還有同條件一般一個部位有一組就可以了。標準養護是按方量來的,100立方一組。超過1000方就按200方一組留置
楓葉
回帖時間:2015-08-18 14:40:56 5樓

屋面梁板為什么要單獨做評定,是因為強度不一樣嗎?


  • 豆豆442015-08-19 09:16:30回復

    相同強度,相近配合比。。屋面不一樣 相同強度,相近配合比。。屋面不一樣

楓葉
回帖時間:2015-08-18 14:40:20 6樓

墊層有些地方是不用做試塊的,如果基礎面積不大,一定要留的話,那就做3組

其他類似問題

1、屋面梁板試塊要單獨評定,澆筑60立方,老大叫我標養留置1組,同條件3組。。(我就搞不懂同條件3組可以評,那標養1組怎么評) 2、墊層有的說要評定,有的說不用,當初只留置一組標養一組同養 一組怎么評,還是留置錯了,怎么留置合理...閱讀全文

豆豆44 2015-08-18 3771 6

一次澆筑30000方混凝土 ,輸入評定試塊是否合格時,軟件一直是非統計方案,因為做的試驗次數都已經超過非統計方法,如何變成統計方法評定...閱讀全文

豆豆360 2014-02-27 3365 2

《混凝土強度檢驗評定標準》GBT+50107-2010和砌體結構工程施工質量驗收規范GB50203-2011品茗二代施工資料軟件v3.3新規范版-江蘇里還沒有更新,請盡快更新。...閱讀全文

panpan 2012-05-27 6836 1

大家好,問一下,裝飾裝修類的混凝土試塊要不要做試塊強度評定?高手指點啊...閱讀全文

橋東 2021-11-12 680 3

基礎同養試塊只留置了2組,現在要混凝土強度評定,可以做嗎?...閱讀全文