一瞬
發帖時間:2015-08-18 08:45:27 樓主

基礎底板砂漿找平層要不要做隱蔽驗收,還是直接就做防水隱蔽

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-18 10:46:49 1樓

基礎底板砂漿找平層要不要做隱蔽驗收,還是直接就做防水隱蔽-------設計有找平層的就要做找平層驗收,沒有的,可以直接隱蔽
GB50300
回帖時間:2015-08-18 08:53:30 2樓

找平層需要做隱蔽驗收,砂漿的等級,厚度、表面平整度等檢查項目驗收。
  • 一瞬2015-08-18 09:15:36回復

    砂漿就一個配比沒有強度等級的 砂漿就一個配比沒有強度等級的

  • 南方那草児2015-08-18 09:44:42回復

    砂漿沒等級? 有好吧 我們工地用的就是7.5的 砂漿沒等級? 有好吧 我們工地用的就是7.5的

  • 一瞬2015-08-18 10:03:58回復

    就直接就是1:2.5水泥砂漿找平 就直接就是1:2.5水泥砂漿找平

其他類似問題

基礎底板砂漿找平層要不要做隱蔽驗收,還是直接就做防水隱蔽...閱讀全文

一瞬 2015-08-18 4595 2

請問:1.一般抹灰就做一張抹灰檢驗批?要不要隱蔽?還找平嗎?(搞不明白) 2.涂料的基層刮膩子做資料嗎?并且膩子刮好幾?,資料要做嗎?做那些資料? 涂料要做隱蔽嗎?...閱讀全文

瓜慫 2016-04-05 5361 4

設計是1:N的,但是又要求我們用預拌的,所以就按傳統砂漿與預拌砂漿對照表的強度等級做的?這樣的屋面找平砂漿要不要留置砂漿試塊?...閱讀全文

青布長衫 2018-09-26 1825 1

我們地下車庫的找平層是5cm細石混凝土,排水溝為明溝,深度為3cm,請教各位,切縫順排水溝方向要不要避開排水溝,垂直于排水溝方向要不要斷開,切縫深度要不要和切到5cm,還是只要切個3cm就行了;另外請問一下考慮地庫要走車,找平層5ccm比較薄,要不要建議業主增加鋼筋網片。...閱讀全文

中華民工 2019-01-09 1948 2

請問鋼筋隱蔽要不要做分項匯總...閱讀全文

樹夏 2018-10-20 1149 1