請教幾個機電安裝的資料填寫問題
2781
1
1、再主體澆筑階段,衛生間等電位需要做哪些資料
2、后砌墻上開槽、二次配管的檢驗批和隱蔽資料的施工部位是每層都要還是怎么分的
3、從強電井中的母線槽上分出的電纜至住戶配電箱這段屬于(供電干線)還是(電氣動力)子分部的
1、再主體澆筑階段,衛生間等電位需要做哪些資料------就是等電位連接和隱蔽工程啊
2、后砌墻上開槽、二次配管的檢驗批和隱蔽資料的施工部位是每層都要還是怎么分的------住宅一般按單元或戶來劃分,賓館,商場按層
3、從強電井中的母線槽上分出的電纜至住戶配電箱這段屬于(供電干線)還是(電氣動力)子分部的------屬于電器照明
九華彡草根2015-08-18 07:40:12回復
1、在主體階段,衛生間等電位檢驗批沒什么東西,這個怎么弄 2、一個單元的高層住宅可以按整棟為一個二次配管檢驗批及隱蔽嗎 3、采用電氣照明的有解釋的地方嗎,領導說是動力 1、在主體階段,衛生間等電位檢驗批沒什么東西,這個怎么弄 2、一個單元的高層住宅可以按整棟為一個二次配管檢驗批及隱蔽嗎 3、采用電氣照明的有解釋的地方嗎,領導說是動力
云中飛鶴2015-08-18 10:03:21回復
1.樓層你衛生間你有等電位的連接鋼筋或遍鐵焊接啊 2.一個單元的高層住宅按多少層一樣,請和監理商定 3.動力電纜,指的是機房電機等設備配電線路,一般住宅都是照明線路的 1.樓層你衛生間你有等電位的連接鋼筋或遍鐵焊接啊 2.一個單元的高層住宅按多少層一樣,請和監理商定 3.動力電纜,指的是機房電機等設備配電線路,一般住宅都是照明線路的
其他類似問題
1、再主體澆筑階段,衛生間等電位需要做哪些資料 2、后砌墻上開槽、二次配管的檢驗批和隱蔽資料的施工部位是每層都要還是怎么分的 3、從強電井中的母線槽上分出的電纜至住戶配電箱這段屬于(供電干線)還是(電氣動力)子分部的...閱讀全文
九華彡草根 2015-08-17 2781 1
一是,分包進行報審時,資料編號是按工程部位來編號,還是按照00-00-C1-000排序進行編號?二是,技術文件編號,當有單位工程方案和單體工程方案時,是否單位工程方案按照00-00-C1-000排序進行編號。單體工程方案按照樓號部位進行編號?希望有高手幫忙解惑,一直有困惑。...閱讀全文
ziyou 2017-09-23 3496 6
有沒有機電安裝老資料員,可以留一下言,請教您幾個問題嗎...閱讀全文
豆豆431 2023-02-21 364 1
請問紅色位置的設計值是不是按照表里的倒數第二列填寫,比如我是500的125厚管樁,那么設計值就選用4190嗎?...閱讀全文
鋼哥 2018-03-25 1811 2
新版機電安裝檢驗批填寫中檢驗批容量怎么填寫,安裝專業很多不知道怎么劃分...閱讀全文
陳鑫 2015-12-04 2470 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策