模板安裝檢驗批質量驗收記錄里的軸線位置、底模上表面標高、層高垂直度這三項在柱、圈梁填寫時需要填么?

GB50300
回帖時間:2015-08-16 16:24:12 1樓

軸線位置,底摸上表面標高,層高垂直度,都要填寫,軸線位置構造柱、圈梁都要控制軸線,不然怎么支模,底摸上表面標高,主要控制圈梁的上口標高,其實理論上柱也要測但是這個,其實這個標高在一結構中就需要驗收的,只要樓層符合要求,基本就柱的這個表格也符合要求。層高垂直度針對墻板、柱,水平構件基本不測。

其他類似問題

模板安裝檢驗批質量驗收記錄里的軸線位置、底模上表面標高、層高垂直度這三項在柱、圈梁填寫時需要填么? ...閱讀全文

新年 2015-08-16 6130 1

請問圈梁構造柱和砌體的檢驗批是不是只需要做一個配筋砌體工程檢驗批質量驗收記錄就可以了? 有人說是要做砌體工程檢驗批質量驗收記錄和配筋砌體工程檢驗批質量驗收記錄 2個檢驗批? 請問高手是做幾個? ...閱讀全文

主婦上班 2018-03-11 5114 4

構造柱圈梁和過梁的模板安裝里面墻柱垂直度、相鄰模板表面高差、表面平整度這幾項都有嗎 ...閱讀全文

詩夢 2018-05-22 2188 2

請問圈梁、構造柱和配筋砌體的檢驗批是不是分開做?圈梁的檢驗批容量怎么計算!砌體不同的磚、分開做檢驗批嗎 ...閱讀全文

哈哈 2018-12-01 1101 1

模板安裝檢驗批是墻、柱跟梁、板、梯分開報嗎? 現(xiàn)場一般都是墻、柱、梁、板、梯模板安裝跟梁、板、梯鋼筋一起驗收了。 模板的安裝需要分開做嗎? 我做的是墻柱梁板梯模板安裝報審報驗,跟梁板梯鋼筋安裝的時間是一致的。 問題1:墻柱與梁板梯的模板安裝的要不要分開報? 問題2:模板安裝跟梁板梯鋼筋安裝的時間需不需要錯 ...閱讀全文

豆豆吃豆豆 2020-12-07 1010 2