波兒
發帖時間:2015-08-11 18:28:51 樓主

請問 ?現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批中 ?表8.3.2-1現澆結構尺寸偏差和檢查方法中的垂直度 在寫原始記錄時 ?只針對墻柱等豎向構件,還是針對所有的現澆結構包括梁板梯。。。。。。還有標高這一項?

靜靜等待~
回帖時間:2015-08-12 19:00:50 1樓

垂直度對墻柱等豎向構件,標高是針對樓層而言


云中飛鶴
回帖時間:2015-08-12 09:39:47 2樓

垂直度 在寫原始記錄時  只針對墻柱等豎向構件,標高是針對樓層平面和累計高度而言的
GB50300
回帖時間:2015-08-12 08:22:14 3樓

對于你說的按照不同混凝土標號分檢驗批沒聽說過,規范上是怎么說的:按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m 左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不少于3面;對電梯井應全數檢查;對設備基礎應全數檢查。 根據規范的理解,按照構件數量進行計算檢驗批樣本容量?,F(xiàn)澆結構外觀尺寸是做為一個整體,標高指的是層高和全高,一般情況我們測量標高都是測板底到結構面的表格,梁在支模時有起拱高度。
  • 波兒2015-08-12 08:35:34回復

    在做大表時,混凝土施工檢驗批應該與現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批的數量對應起來么,混凝土施工檢驗批不是按照混凝土型號做的么。 在做大表時,混凝土施工檢驗批應該與現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批的數量對應起來么,混凝土施工檢驗批不是按照混凝土型號做的么。

  • GB503002015-08-12 09:05:01回復

    (1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202-2002中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。 (1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202-2002中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。

GB50300
回帖時間:2015-08-11 20:13:00 4樓

垂直測的是垂直構件墻板的垂直度,標高測的是本層結構面到頂板面的標高,還有全高也是相同的道理。
  • 波兒2015-08-12 08:02:44回復

    在做此檢驗批時,不是要按照混凝土的標號做么,比如說地下室,外墻抗滲、內墻一般、梁板又是一種型號的混凝土,那么這層混凝土就分三次做現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批,對不同的部位,檢驗批容量不同,那么檢查的項目也就不同,請問:垂直度這一項是在“墻、柱”時才體現么;標高呢,是在墻柱中還是梁板梯中進行體現。。。。。。。 在做此檢驗批時,不是要按照混凝土的標號做么,比如說地下室,外墻抗滲、內墻一般、梁板又是一種型號的混凝土,那么這層混凝土就分三次做現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批,對不同的部位,檢驗批容量不同,那么檢查的項目也就不同,請問:垂直度這一項是在“墻、柱”時才體現么;標高呢,是在墻柱中還是梁板梯中進行體現。。。。。。。

  • 云中飛鶴2015-08-12 09:40:54回復

    板沒有垂直度的說法,只有平整度 板沒有垂直度的說法,只有平整度

其他類似問題

請問 ?現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批中 ?表8.3.2-1現澆結構尺寸偏差和檢查方法中的垂直度 在寫原始記錄時 ?只針對墻柱等豎向構件,還是針對所有的現澆結構包括梁板梯。。。。。。還有標高這一項...閱讀全文

波兒 2015-08-11 4786 4

現澆結構外觀尺寸偏差檢驗批二次結構中構造柱腰梁過梁要寫這個檢驗批嗎...閱讀全文

詩夢 2018-08-03 1532 2

現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批驗收記錄中的一般項目第6條中電梯井 井筒全高垂直度需要填寫么(PS我們樓層全高是29.35,現在是17.35m)...閱讀全文

㎜ 死黨//* 2016-06-22 2624 2

現澆結構外觀和尺寸偏差檢驗批中井筒全高垂直度,全高垂直度需要填寫嗎??...閱讀全文

狂笑三生 2016-10-27 2146 1

現澆現澆結構外觀尺寸偏差填寫里面的預埋管、預留洞、孔指的是什么呀...閱讀全文