通水試驗是個統稱,不知你說的通水試驗指的是哪一項內容:對于給水管道主要有:
強度試驗和嚴密性實驗: 根據GB50242-2002規范,室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求,當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為壓力的1.5倍,但不小于0.6MPa。金屬及復合管道給水管道在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.5倍狀態下穩壓2h,同時檢查各連接處不得滲漏。
給水系統管道在交付使用前做沖洗和消毒:1、管道第一次沖洗應用清潔水沖洗至出水口樣濁度小于3NTU為止,沖洗流速應大于
1.0m/s。2、管道第二次沖洗應在第一次沖洗后,用有效氯離子含量不低于20mg/L的清潔水浸泡24h后,再用清潔水進行第二次沖洗直至水質檢測、管理部門取樣化驗合格為止。