礫年截泠
發帖時間:2015-08-02 13:52:43 樓主

請問,我們本來是整體地下室,底板為30公分的防水混凝土底板,樁基礎,在分項工程里面是應該選擇混凝土擴展基礎還是筏形箱形基礎?而且由于施工進度不一樣,我們打算劃分子單位工程進行驗收,那請問,地下室的砌體工程是該歸類到基礎分部的哪個分項內?

597060921
回帖時間:2015-08-02 14:24:56 1樓

按照新規范地下室砌體劃分不到地基與基礎分部任一分項!
盡然是整體式地下室還是從新規上面都不可能劃分到基礎中去。
按照你說的這種情況:
地下室的梁、板、柱、樓梯、內墻、隔墻等劃分為主體結構分部。
而擋土墻、筏板、地梁、防水層、底板構造層、山墻防水、地下車庫斜道等歸納入地基與基礎分部。 
  • 礫年截泠2015-08-02 14:30:39回復

    謝謝您的回答,因為考慮到部分地下室結構還是直接接觸土壤等因素,我們還是按照正負零來劃分基礎與主體分部。謝謝大家的幫助,我清楚多了。 謝謝您的回答,因為考慮到部分地下室結構還是直接接觸土壤等因素,我們還是按照正負零來劃分基礎與主體分部。謝謝大家的幫助,我清楚多了。

  • 5970609212015-08-02 14:33:46回復

    但是以正負零劃分,地下室的部分分項是無法歸入地基與基礎中分項的,這很矛盾,不是嗎 但是以正負零劃分,地下室的部分分項是無法歸入地基與基礎中分項的,這很矛盾,不是嗎

  • 礫年截泠2015-08-02 15:29:23回復

    也許是習慣了不好改變吧,我目前希望把混凝土結構并入基礎分部,填充墻等其他內容并入主體分部。統一驗收。 也許是習慣了不好改變吧,我目前希望把混凝土結構并入基礎分部,填充墻等其他內容并入主體分部。統一驗收。

  • 5970609212015-08-02 15:49:23回復

    估計是把整體式地下室劃分到箱型基礎里面去,就有對應表格,也方便匯總了。 估計是把整體式地下室劃分到箱型基礎里面去,就有對應表格,也方便匯總了。

GB50300
回帖時間:2015-08-02 14:21:36 2樓

混凝土擴展基礎典型的基礎是條形基礎,你們的基礎屬于筏形與箱形基礎,新規范基礎與主體有了較大的區分,地下室的梁、板、柱、墻、樓梯這類劃分入主體,打破了以往+-0.000以下為基礎的思維。根據現在新規范分部、分項工程劃分、地下室砌體工程要歸類到主體結構分部中的砌體結構子分部中。
  • 礫年截泠2015-08-02 14:24:09回復

    謝謝您的答案,可是地方上普遍還是以正負零為劃分分部的方式為主。我這邊依然是將地下室劃分為基礎分部的。請問砌體等其他工程可以并入主體分部嗎? 謝謝您的答案,可是地方上普遍還是以正負零為劃分分部的方式為主。我這邊依然是將地下室劃分為基礎分部的。請問砌體等其他工程可以并入主體分部嗎?

  • GB503002015-08-02 14:43:49回復

    我們都是年輕人,思想不要一直停留在以前的思維上。你們地方也會隨著新規范的發布而改變的,其他兩位回答了那么多,我就不多做回答了,希望把以前舊規范的思路做下調整。 我們都是年輕人,思想不要一直停留在以前的思維上。你們地方也會隨著新規范的發布而改變的,其他兩位回答了那么多,我就不多做回答了,希望把以前舊規范的思路做下調整。

  • 大仙女2015-08-02 16:31:02回復

    不按+-0劃分,是不是就是說地下室底板澆好后就可以進行地基與基礎中間結構驗收了???? 不按+-0劃分,是不是就是說地下室底板澆好后就可以進行地基與基礎中間結構驗收了????

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-02 14:18:54 3樓

地下室的砌體工程屬于主體分部
  • 礫年截泠2015-08-02 14:22:23回復

    您好,樁基礎因為是專業施工的,所以我們決定采用子分部的方式進行驗收及歸檔。那再麻煩一下,我現在基礎分部全部是采用筏形與箱形基礎的應該沒問題吧?那地基與基礎分部是不是只需要做樁基、基礎、土方、防水子分部就夠了,不用增加砌體等其他工程內容? 您好,樁基礎因為是專業施工的,所以我們決定采用子分部的方式進行驗收及歸檔。那再麻煩一下,我現在基礎分部全部是采用筏形與箱形基礎的應該沒問題吧?那地基與基礎分部是不是只需要做樁基、基礎、土方、防水子分部就夠了,不用增加砌體等其他工程內容?

  • 云中飛鶴2015-08-02 14:26:04回復

    除了地基和基礎以及地下土方,防水和基坑支護以外的所有項目,都不再是基礎分部的東西了,請不要再按老的思維以+—0.00為界線了 除了地基和基礎以及地下土方,防水和基坑支護以外的所有項目,都不再是基礎分部的東西了,請不要再按老的思維以+—0.00為界線了

  • 礫年截泠2015-08-02 15:30:53回復

    恩,謝謝您的提醒,我會試著去和質監站進行溝通,如果他們認可的話我會按您說的來操作,就是不太好說服。 恩,謝謝您的提醒,我會試著去和質監站進行溝通,如果他們認可的話我會按您說的來操作,就是不太好說服。

  • 云中飛鶴2015-08-02 15:33:32回復

    這個你們沒有參加新規范貫宣么?里面都講的很清楚了啊 這個你們沒有參加新規范貫宣么?里面都講的很清楚了啊

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-02 14:18:21 4樓

樁基礎就是地基分項,底板一般是地面墊層,特殊的按筏板設計的,可以走筏板分項

 

其他類似問題

請問,我們本來是整體地下室,底板為30公分的防水混凝土底板,樁基礎,在分項工程里面是應該選擇混凝土擴展基礎還是筏形箱形基礎?而且由于施工進度不一樣,我們打算劃分子單位工程進行驗收,那請問,地下室的砌體工程是該歸類到基礎分部的哪個分項內?...閱讀全文

礫年截泠 2015-08-02 11029 4

按照GB50300-2013中的規定,地下室中的模板、鋼筋、混凝土、現澆結構應該劃分到哪個子分部及分項中。...閱讀全文

帥氣王子 2015-05-20 3787 4

按照新的GB50300規范,地下室部分還屬于基礎分部嗎?如果是,檢驗批按基礎分部的哪個檢驗批來做呢?我這里是筏形基礎和擴展基礎的各一半,筏形基礎下面是墩。...閱讀全文

2017-01-08 2139 1

GB50300-2013新規范中地下室劃分到基礎分部還是主體分部...閱讀全文

nikizhao 2016-01-23 6445 2

請教一下各位前輩,我們這市檔案局將地下室劃分為主體結構,那么地下室外墻防水按照GB50300-2013的劃分應歸為地下防水子分部,這個我該怎么處理...閱讀全文

兩袖清風 2018-03-22 2369 4

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉