左思右想
發帖時間:2015-08-02 12:09:56 樓主

建筑照明通電試運行檢驗批   這張表是一棟樓做一次還是每個單元到要做啊

云中飛鶴
回帖時間:2015-08-02 14:23:45 1樓

建筑照明通電試運行檢驗批   這張表是一棟樓做一次還是每個單元到要做啊------這個要看你的系統回路是如何劃分的,一般的單元樓是一個單元一個系統,而商場,寫字樓,旅店等一般是一個樓層一個系統,至于按單元還是樓層來做,原則就是和你的系統相一致

GB50300
回帖時間:2015-08-02 13:20:27 2樓

規范也沒指明要一層還是一個單元,只說了照明系統通電,燈具回路控制應與照明配電箱及回路的標識一致,開關與燈具控制順序相對應。個人認為一層一張檢驗批與建筑物照明通電試運行記錄相對應一起報驗比較清楚。提醒一下公用建筑照明系統通電連續試運行時間為24h,民用住宅照明系統通電連續運行時間為8h。所有照明燈具均應開啟,且每2h記錄運行狀態1次。連續試運行時間內無故障。規范上規定的。希望對你有所幫助。
597060921
回帖時間:2015-08-02 12:17:42 3樓

在質量驗收檢驗批報驗時候按照一個回路劃分。也就是一個單元一個檢驗批。

而在《建筑物照明通電試運行記錄》試驗記錄時候是一棟樓。

其他類似問題

建筑照明通電試運行檢驗批 這張表是一棟樓做一次還是每個單元到要做啊...閱讀全文

左思右想 2015-08-02 4203 3

我的是29F/-2F的高層,在做照明通電試運行時檢驗批可以就做一個嗎?檢驗部位就寫成室內照明。...閱讀全文

默然- 2017-07-30 4308 1

建筑物照明通電試運行檢查記錄中運行電壓為220V,現場沒有試,如何能計算出電流。照明通電試運行指的是全部打開照明燈具,處于工作狀態,插座不工作時的運行電流嗎,測的是哪個位置的運行電流?電表箱至每戶戶箱運行電流,還是戶箱至燈具的回路的運行電流?...閱讀全文

美好時光 2020-12-12 1052 1

建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 建筑物照明通電試運行檢驗批質量驗收記錄21.1 主 控 項 目21.1.1 燈具回路控制應符合設計要求,且應與照明控制柜、箱(盤)及回路的標識一致;開關宜與燈具控制順序相對應,風扇的轉向及調速開關應正常。 檢查數量:按每檢驗批的末級照明配電箱數量抽查20%,且不得少于1臺配電箱及相應回路。 檢查方法:核對技術文件,觀察檢查并操作檢查。21.1.2 公共建筑照明系統通電連續試運行時間應為24h,住宅照明系統通電連續試運行時間應為8h。所有照明燈具均應同時開啟,且應每2h按回路記錄運行參數,連續試運行時間內應無故障。 檢查數量:按每檢驗批的末級照明配電箱總數抽查5%,且不得少于1臺配電箱及相應回路。 檢查方法:試驗運行時觀察檢查或查閱建筑照明通電試運行記錄。21.1.3 對設計有照度測試要求的場所,試運行時應檢測照度,并應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用照度測試儀測試,并查閱照度測試記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 10638 0

照明全負荷通電試運行電流如何計算??能不能幫我說得具體些,謝謝...閱讀全文

清穎 2016-05-19 6029 1