豆豆785
發帖時間:2015-07-31 09:17:18 樓主

消火栓系統隱蔽分層隱蔽還是分系統?

暗渡陳倉
回帖時間:2015-07-31 10:48:30 1樓

分層隱蔽,根據實際施工情況,基本不可能等一個系統做完以后在隱蔽
597060921
回帖時間:2015-07-31 09:20:16 2樓

  1. 消火栓的資料檢驗批劃分是按照系統劃分的。
  • 豆豆7852015-07-31 09:25:45回復

    消火栓管道的隱蔽呢~~~隱蔽呢?

  • 5970609212015-07-31 09:31:54回復

    按照系統,所謂隱蔽就是表現該批檢驗批中隱藏或將被下道工序遮擋。

其他類似問題

消火栓系統隱蔽分層隱蔽還是分系統? ...閱讀全文

豆豆785 2015-07-31 3112 2

1、風管與配件制作、風管系統安裝是按層做還是系統做資料 2、二次配管隱蔽資料是按層做還是系統做 3、水管安裝資料按層做還是系統做 ...閱讀全文

豆豆431 2023-03-03 531 1

消火栓管道安裝是否直接做給水管道及配件安裝檢驗批,掛在外墻上面的消火栓,管道是埋地的,檢驗批是按室外消火栓還是按室內消火栓做 、消火栓管道是否需要做通水、沖洗實驗,消火栓、消防箱、自救卷盤材料入場報審是否可以寫在一起,還是要分開報 ...閱讀全文

豆豆683 2022-11-12 517 2

原來入侵報警系統、可視對講系統、視頻監控系統、停車場管理系統、電子巡更系統是分開來的,現在是整合一起成一個安全技術防范系統,現在這幾個系統的檢驗批是分系統做,還是做在一個表格里? ...閱讀全文

菜鳥 2017-08-18 1947 2

消火栓系統、消防噴淋系統管道安裝中有沒有涉及分項的? 如:消火栓、消防噴淋的干管道是不是分項的? ...閱讀全文

九華彡草根 2015-11-27 2588 1