? ? 檢驗批容量若是按45件計,主控項目第1項按規范5.4.1條、5.4.3條、5.4.4條要求是全數檢查,而抽樣數量怎么定?

GB50300
回帖時間:2015-07-31 08:46:30 1樓

你也可以這樣:例如柱25根,梁15件,板20間  最小抽樣數:全,實際抽樣:全 在檢查記錄中和原始記錄中一行概況某種構件的全部檢查。例如:25跟柱全數檢查,在把檢查的記錄說明一下, 梁板以此類推。如果按照規范全部檢查,工作量可想而知。
GB50300
回帖時間:2015-07-31 08:16:16 2樓

記得上次你問鋼筋連接檢驗批容量的時候,我提過檢驗批容量按照構件數來計算,本人在做這張表格的時候基本上檢驗批容量計算出來,在全數需要檢查的情況下,按照這個規范來取值就方便多了:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不少于3 件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少于3 間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m 左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不少于3 面。例如柱25根,梁15件,板20間,那么根據規范抽樣,全數檢查的抽樣數量最小抽樣數:9,實際抽樣數也為9,這樣大大減少工作量。
  • 隨風2015-07-31 08:34:18回復

    我看規范上這種抽樣只爭對第5.4.6條的搭接面積和5.4.7條的搭接長度呀 我看規范上這種抽樣只爭對第5.4.6條的搭接面積和5.4.7條的搭接長度呀

  • 隨風2015-07-31 08:40:11回復

    如圖,我按平板式軸線定檢驗批容量 如圖,我按平板式軸線定檢驗批容量

其他類似問題

檢驗批容量若是按45件計,主控項目第1項按規范5.4.1條、5.4.3條、5.4.4條要求是全數檢查,而抽樣數量怎么定?...閱讀全文

隨風 2015-07-30 3017 2

筏基鋼筋連接檢驗批容量,是按面積還是柱、梁、板計件計算?若按面積又如何計算“最小/實際抽檢數量”(比如連接方式),知道柱、梁、板按計件。...閱讀全文

隨風 2015-07-29 3387 3

我的新國標填寫“檢驗批容量”后自動生成“抽樣數量” 怎么設置不讓自動生成“抽樣數量”...閱讀全文

路濤 2015-05-11 2823 1

電預埋檢驗批容量,實際抽樣數量怎么定...閱讀全文

一夢千年 2016-03-28 2397 3

新國標的鋼筋連接檢驗批容量怎么算...閱讀全文

Ann 2016-07-28 3619 1