落葉
發帖時間:2015-07-29 14:20:56 樓主

為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過

豆豆766
回帖時間:2015-07-31 12:15:16 1樓

是獨立柱還是層間柱

8888
回帖時間:2015-07-29 20:19:43 2樓

上圖中一個缺點就是180基本上不合適,應該是200。LZ你要先了解規范設置要求和基本參數填寫是否符合規范要求。
  • 吃肉2015-07-30 10:08:53回復

    我沒有找到規范上說的,只有立柱是200到300,參數設置是符合要求的。為什么說180不合適是對的,因為太低的話施工不方便,但是也是可以這么做的,我見過澆筑柱施工過程中,最下面一道就是在底部的。

  • 88882015-07-30 11:02:42回復

    基本上接近于現場實際情況,我自己碰到的項目基本都是200mm,這樣工人容易施工。況且這樣符合實際操作。

云中飛鶴
回帖時間:2015-07-29 16:39:07 3樓

計算是不是看間距大小來判斷能否通過的,包括梁板等主要是看超出支架的懸挑部分是否能通過計算------這個一般看一下軟件的示意圖或計算書中的彎矩圖就會明白的
吃肉
回帖時間:2015-07-29 15:24:35 4樓

您好,你遇到的情況可能是這樣的,

我這樣試過了,700能通過,而600不能通過,而600的最上面的模板側壓力偏大容易炸模,就會出現這種情況。700的就不會,你可以看一下上面兩幅圖

其他類似問題

為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過 ...閱讀全文

落葉 2015-07-29 2878 4

因為品茗軟件中沒有大連地區塔吊信息,在做塔吊基礎驗算過程中,基礎按照5*5m做,驗算不能通過,高度1.5米,截面是1.6*1.6m,地基承載力滿足要求,問題是出在哪,是否可以調整參數,請大家幫忙研究一下，問題出在哪里!感謝! ...閱讀全文

藏領羊 2019-10-20 1279 2

模板工程設計軟件,為什么只能對柱子可以進行配模,但是柱帽卻不能配,求方法!!求大神告知 ...閱讀全文

呵呵呵 2017-08-09 1892 1

剛接觸品茗安全計算軟件,請高手指點,新型懸挑型鋼腳手架與結構錨固螺栓連接,這個端部型鋼錨固螺栓受力計算在哪?我采用上部斜拉,,端部錨固螺栓連接。這個型鋼采用16號工字型鋼,斜拉桿采用16直徑圓鋼,型鋼長度1.65米,腳手架縱向間距1.5米,步距1.8米,離外墻0.3米,每根型鋼與主體結構錨固螺栓采用2個M22螺栓雙螺母連 ...閱讀全文

hongzhanchen 2018-07-22 1998 2