為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過?
2902
4
為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過
是獨立柱還是層間柱
吃肉2015-07-30 10:08:53回復
我沒有找到規范上說的,只有立柱是200到300,參數設置是符合要求的。為什么說180不合適是對的,因為太低的話施工不方便,但是也是可以這么做的,我見過澆筑柱施工過程中,最下面一道就是在底部的。 我沒有找到規范上說的,只有立柱是200到300,參數設置是符合要求的。為什么說180不合適是對的,因為太低的話施工不方便,但是也是可以這么做的,我見過澆筑柱施工過程中,最下面一道就是在底部的。
88882015-07-30 11:02:42回復
基本上接近于現場實際情況,我自己碰到的項目基本都是200mm,這樣工人容易施工。況且這樣符合實際操作。 基本上接近于現場實際情況,我自己碰到的項目基本都是200mm,這樣工人容易施工。況且這樣符合實際操作。
您好,你遇到的情況可能是這樣的,
我這樣試過了,700能通過,而600不能通過,而600的最上面的模板側壓力偏大容易炸模,就會出現這種情況。700的就不會,你可以看一下上面兩幅圖
其他類似問題
為什么柱箍間距700計算能通過,600卻不能通過...閱讀全文
落葉 2015-07-29 2902 4
因為品茗軟件中沒有大連地區塔吊信息,在做塔吊基礎驗算過程中,基礎按照5*5m做,驗算不能通過,高度1.5米,截面是1.6*1.6m,地基承載力滿足要求,問題是出在哪,是否可以調整參數,請大家幫忙研究一?,問題出在哪里!感謝!...閱讀全文
藏領羊 2019-10-20 1307 2
...閱讀全文
xufei123 2018-08-05 1312 2
模板工程設計軟件,為什么只能對柱子可以進行配模,但是柱帽卻不能配,求方法??!求大神告知...閱讀全文
呵呵呵 2017-08-09 1899 1
剛接觸品茗安全計算軟件,請高手指點,新型懸挑型鋼腳手架與結構錨固螺栓連接,這個端部型鋼錨固螺栓受力計算在哪?我采用上部斜拉,,端部錨固螺栓連接。這個型鋼采用16號工字型鋼,斜拉桿采用16直徑圓鋼,型鋼長度1.65米,腳手架縱向間距1.5米,步距1.8米,離外墻0.3米,每根型鋼與主體結構錨固螺栓采用2個M22螺栓雙螺母連接,這個M22螺栓能不能安全?主要是算這個22螺栓,老鐵們,幫忙分析下...閱讀全文
hongzhanchen 2018-07-22 2022 2