發帖時間:2015-07-27 16:38:00 樓主

陽臺位置懸挑架主梁撓度驗算不符合要求如何處理,陽臺懸挑1.2米。

云中飛鶴
回帖時間:2015-07-31 18:49:19 1樓

哈哈,對于陽臺而言,不是絕對的不可以設置型鋼梁的,一般情況下,陽臺只要不是純懸挑的,采取模板支架回頂等措施是完全可以?;如果監理不允許的話,可以采用加大型鋼截面尺寸或設置下部型鋼斜撐的方式解決

 

復活節
回帖時間:2015-07-31 18:36:13 2樓

建議采用18號或者更高的工字鋼
Parallel、
回帖時間:2015-07-29 11:07:25 3樓

陽臺不能作為承力構件,所以外懸挑段端頭應該從陽臺端部算起,即按照你給出的圖計算外懸挑達到2400;外懸挑段過長型鋼梁擾度及抗剪計算不過,需加設上拉或者下撐桿件增強型鋼梁整體剛度;上拉桿件如鋼絲繩及鋼拉桿規范要求其不能參與受力計算,建議采用加設下撐的做法?
曉玩
回帖時間:2015-07-27 17:43:12 4樓

加兩道上拉繩,上拉采用鋼筋,一道參與計算,一道不參與計算。 或者可以考慮加下撐?
吃肉
回帖時間:2015-07-27 17:09:56 5樓

陽臺的懸挑架主梁的撓度驗算跟立柱傳下來的重量有關,基本的樣子可看成如下圖所示


  • 2015-07-27 17:29:31回復

    我說的是陽臺懸挑1.2米,腳手架在陽臺外面