導管敷設全數檢查嗎?原始記錄如何寫?
導管敷設?
樓主所指是電氣上面的導管敷設?
若是電氣上面的導管敷設又在不同子分部工程都有,但是表格樣式一致。
導管敷設GB50303沒有具體規定量,這種情況最小抽樣數量就需要全數,實際抽樣數量可根據一樓的表3.0.9取值最小抽樣數量。
現在來確認檢驗批容量,如果在開工有報審《檢驗批劃分方案》最好。
沒有就需要和監理協商檢驗批劃分,依據針對管網敷設找不到具體規定,我們就可以根據實際,在電氣分部中不同子分部,例如電氣動力照明的劃分都可不一樣。拿電氣照明為例子,可按照每層進行劃分,詳細點的可按照每層的剪力墻柱和梁板樓梯分別劃分。
新規出具了檢驗批容量新概念,檢驗批容量由數值+單位組成,在此數值可以估算長度,單位為米。
例如這時候為120米,我們查表3.0.9得出最小抽樣數量為8。
此時就在檢驗批容量處填寫:120m,最小/實際抽樣數量處填寫:全/8。
至于原始記錄如何填寫,樓主可參考我的這個帖子,所述意思一樣的。http://hovertize.com/Question/Question_Answer_128939_1.aspx