曉玩
發帖時間:2015-07-23 10:01:38 樓主




這兩個圖,是根據設計參數自動生成的,但是和JGJ130-2011規范中6.10節不符
我發現我們項目上編的方案存在這個通病
這是軟件自動生成的


鏡湖微雨
回帖時間:2015-07-23 10:29:39 1樓

規范中要求固定段的長度不小于1.25倍的懸挑長度指的外錨固點到型鋼內測邊緣的距離,軟件中的內錨固長度是指內外錨固點的距離,這里做的主要原因,在受力計算分析的時候,只需要關注型鋼的支點和外懸挑長度。內錨固點之后的長度對計算都沒有影響,如果按照規范中對于固定端的定義,還需要用戶多輸入一個沒必要的參數。如一定要滿足1.25倍的要求,可以在懸挑長度*1.25的基礎上減去內錨固點之后的長度,然后輸入軟件就可以了



其他類似問題

這兩個圖,是根據設計參數自動生成的,但是和JGJ130-2011規范中6.10節不符 我發現我們項目上編的方案存在這個通病 這是軟件自動生成的 ...閱讀全文

曉玩 2015-07-23 2643 1

JGJ130-2011中軸心受壓穩定系數表A.0.6系數怎么查 ...閱讀全文

媽媽家洗腳 2012-06-19 3880 1

在PKPM安全計算軟件里,內錨固長度有區分陽臺這一塊而品茗安全計算軟件里對這個不做區分 ...閱讀全文

雪狼 2017-03-02 3387 1

請問各位大神,我算模板工程的時候,我是高支模,請問我是按JGJ130來計算還是按JGJ300,上次有個人告訴人是按jgj300來計算,那么我請問162規范什么時候用此規范。 ...閱讀全文

龍龍 2017-06-07 2578 2

在模板支架計算中JGJ130和GB51210有什么不同 ...閱讀全文

更讓人開心 2020-04-06 2029 2