發帖時間:2015-07-19 09:59:21 樓主

腳手架對樓層板的影響:雙向板的板單元計算長度和寬度咋確定?(本工程為井字梁肋形樓蓋,雙向梁的間距均為2.7米。我理解該板的計算長度和寬度均為2.7米,按照該數據輸入進去,原來軟件為啥總是提醒Bc/BL的值應在【1/3,1】之間)

吃肉
回帖時間:2015-07-29 11:23:58 1樓

你的比值應該是1,那你自己檢查一下到底是不是1

混凝土結構設計規范》GB50010-2010第9.1.1條規定:沿兩對邊支承的板應按單向板計算;對于四邊支承的板,當長邊與短邊比值大于3時,可按沿短邊方向的單向板計算,但應沿長邊方向布置足夠數量的構造鋼筋;當長邊與短邊比值介于2與3之間時,宜按雙向板計算;當長邊與短邊比值小于2時,應按雙向板計算。


刀刀
回帖時間:2015-07-20 16:40:44 2樓

雙向板的話,長邊寬度不

能大于三倍短邊。

其他類似問題

腳手架對樓層板的影響:雙向板的板單元計算長度和寬度咋確定?(本工程為井字梁肋形樓蓋,雙向梁的間距均為2.7米。我理解該板的計算長度和寬度均為2.7米,按照該數據輸入進去,原來軟件為啥總是提醒Bc/BL的值應在【1/3,1】之間) ...閱讀全文

豆豆521 2015-07-19 3954 2

在腳手架架在樓板上的模塊中,有個板單元計算長度與板單元計算寬度需填入數據,如腳手架落在現澆的地下室頂板上,怎么確認板的單元長度與寬度? ...閱讀全文

追夢人 2014-04-10 3905 1

腳手架計算長度系數 ...閱讀全文

奮斗 2023-01-12 1655 1

腳手架對樓蓋的影響計算時,樓板的裂縫計算及樓板抗沖要驗收已通過為什么還要二次支撐。即使加了下層的架還是通不過驗算? ...閱讀全文

喜羊羊 2018-01-03 1948 1

1、板上活荷載標準值、每根立桿傳遞荷載的默認值是否需更改?2、腳手架搭設于二層,要求保留一層支架,一層支架在硬化地坪上,如何設置? ...閱讀全文