豆豆498
發帖時間:2015-07-16 14:27:21 樓主

? 外墻保溫檢驗批容量怎么分

597060921
回帖時間:2015-07-28 11:53:36 1樓

  1. 在GB50411-2007《建筑節能工程施工質量驗收規范》中4.1.6就給出了樓上所說的。所以樓主可以在檢驗批容量哪兒填寫:500m2~1000m2之間值。
  2. 根據第2條以及實際,可以東西南北四面各為一個檢驗批,然后總高乘面長大概算下面積,不足500平填寫500平,500~1000平之間如實填寫,1000平以上就需要再次劃分檢驗批。
  3. 說實在的一個面有1000方的樓那是真的高樓大廈了。
晨露中的雨荷
回帖時間:2015-07-17 10:25:41 2樓

相同材料、工藝和施工做法的墻面,每500~1000平方米劃分為一個檢驗批,不足500平方米也劃分為一個檢驗批。         按這個分 你看你的面積是多少。  
曼陀羅
回帖時間:2015-07-16 16:03:58 3樓

容量按照保溫面積。

其他類似問題

外墻保溫檢驗批容量怎么分...閱讀全文

豆豆498 2015-07-16 6949 3

外墻保溫 檢驗批容量 怎么填寫...閱讀全文

豆豆498 2015-07-16 4888 2

外墻內保溫 檢驗批的劃分是按外墻算平方還是按內墻算間呢?...閱讀全文

豆豆55 2022-04-22 670 1

外墻保溫是按面積來的嗎,500-1000平方是一個檢驗批嗎,然后一組保溫同條件試塊。?158000平方做十份檢驗批夠不夠?...閱讀全文

WANGWC 2018-01-29 4920 4

外墻:填充墻部分采用蒸壓加氣混凝土自保溫砌塊(A級),熱橋部分(梁、柱、構造柱)采用外貼發泡陶瓷保溫板(A級)。問題:1.出節能檢驗批的時候要分成兩種出嗎?主要是填充墻在砌體結構部分已經出過檢驗批了,保溫板這塊是在抹灰之后做的。2.如果出兩個檢驗批,自保溫砌塊日期是按當時砌墻的日期嗎?然后保溫板是按保溫板施工的日期?望指導。最好可以說詳細一點,很疑惑。...閱讀全文

時間再流我們再?/span> 2018-03-20 3022 3