清風
發帖時間:2015-06-15 14:11:20 樓主

GB50300-2013:檢驗批容量和最小抽樣數量的規定

一、檢驗批的容量

檢驗批劃分完成后需要確定檢驗批容量,檢驗批容量是由數值與單位組成的,根據施工習慣,一般檢驗批容量填寫有以下幾種方式:

1.檢驗批容量為當前施工段的主要工程量,具體表現是,混凝土澆筑時檢驗批容量為“m3”,鋼筋安裝時檢驗批容量為“t?”。

2.檢驗批容量為當前施工段的施工范圍,可以理解為當前施工段的水平投影面積,具體表現是,混凝土澆筑、鋼筋安裝和模板安裝時檢驗批為“m2”。

3.檢驗批容量為當前施工的構件數量,具體表現是,混凝土澆筑框架柱時檢驗批容量為“根”,門窗安裝時檢驗批容量為“樘”。

二、最小抽樣數量

最小抽樣數量的確定及填寫要求大致分為以下七種情況,以《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001?舉例說明。

1.?全數檢查,如下:

4.2.1?鋼材、鋼鑄件的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。進口鋼材產品的質量應符合設計和合同規定標準的要求。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法:檢查質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。

2?.需要用試驗報告和材質證明、隱蔽驗收記錄,施工記錄和試驗記錄等來描述的項目,如下:

4.2.2?對屬于下列情況之一的鋼材,應進行抽樣復驗,其復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。

國外進口鋼材;

鋼材混批;板厚等于或大于?40mm,且設計有?Z?向性能要求的

厚板;

建筑結構安全等級為一級,大跨度鋼結構中主要受力構件所

采用的鋼材;

設計有復驗要求的鋼材;

對質量有疑義的鋼材。

檢查數量:全數檢查。

檢驗方法檢查復驗報告。

3?.?定數或百分比抽樣,如下:

4.2.3?鋼板厚度及允許偏差應符合其產品標準的要求。

檢查數量:每一品種、規格的鋼板抽查?5?處。

檢驗方法:用游標卡尺量測。

4?.?資料全查,定數抽樣,如下:

5.2.5?T?形接頭、十字接頭、角接接頭等要求熔透的對接和角對接組合焊縫,其焊腳尺寸不應小于?t/4;設計有疲勞驗算要求的吊車梁或類似構件的腹板與上翼緣連接焊縫的焊腳尺寸為?t/2?,且不應大于?10mm?。焊腳尺寸的允許偏差為?0mm~4mm?。

檢查數量:資料全數檢查;同類焊縫抽查?10%,且不應少于?3條。

檢驗方法:觀察檢查,用焊縫量規抽查測量。

5?.?有兩種限定方法的定數抽樣,如下:

4.9.3?防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。

檢查數量:按桶數抽查?5%,且不應少于?3?桶。

檢驗方法:觀察檢查。

6?.?多種限定方法抽查,同檢測項目內多種構件,如下:

5.2.8?二級、三級焊縫外觀質量標準應符合本規范附錄?A?中表?A.0.1?的規定。三級對接焊縫應按二級焊縫標準進行外觀質量檢驗。

檢查數量:每批同類構件抽查?10%,且不應少于?3?件;被抽查構件中,每一類型焊縫按條數抽查?5%,且不應少于?1?條;每條檢查?1?處,總抽查數不應少于?10?處。檢驗方法:觀察檢查或使用放大鏡、焊縫量規和鋼尺檢查。

7?.?在附錄?B?及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,由相關單位及專家制定驗收方案,采用計數抽查時應按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013?的表?3.0.9?的規定確定最小抽樣數量。


*****?精彩回顧*****

新國標GB50300-2013全套表格示例及填表說明 - 跟著品茗學國標
http://hovertize.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx




597060921
回帖時間:2015-07-19 10:57:17 1樓

好資料,清風

其他類似問題

GB50300-2013:檢驗批容量和最小抽樣數量的規定 一、檢驗批的容量 檢驗批劃分完成后需要確定檢驗批容量,檢驗批容量是由數值與單位組成的,根據施工習慣,一般檢驗批容量填寫有以下幾種方式:1.檢驗批容量為當前施工段的主要工程量,具體表現是,混凝土澆筑時檢驗批容量為“m3”,鋼筋安裝時檢驗批容量為“t?”。2.檢驗批容量為當前施工段的施工范圍,可以理解為當前施工段的水平投影面積,具體表現是,混凝土澆筑、鋼筋安裝和模板安裝時檢驗批為“m2”。3.檢驗批容量為當前施工的構件數量,具體表現是,混凝土澆筑框架柱時檢驗批容量為“根”,門窗安裝時檢驗批容量為“樘”。二、最小抽樣數量 最小抽樣數量的確定及填寫要求大致分為以下七種情況,以《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205-2001?舉例說明。1.?全數檢查,如下: 4.2.1?鋼材、鋼鑄件的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。進口鋼材產品的質量應符合設計和合同規定標準的要求。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。2?.需要用試驗報告和材質證明、隱蔽驗收記錄,施工記錄和試驗記錄等來描述的項目,如下: 4.2.2?對屬于下列情況之一的鋼材,應進行抽樣復驗,其復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。國外進口鋼材;鋼材混批;板厚等于或大于?40mm,且設計有?Z?向性能要求的厚板;建筑結構...閱讀全文

清風 2015-06-15 19697 2

樁基檢驗批容量和最小抽樣數量(鋼筋)...閱讀全文

知足者常樂 2014-12-11 2044 0

新國標GB50300-2013檢驗批容量如何填寫?怎么計算?是不是可以軟件里打開CAD圖紙 可以自動統計啊,有沒有好的辦法啊...閱讀全文

口香糖 2016-10-24 2949 2

建筑工程最新檢驗批劃分方法,GB50300-2013新規定 土建部分檢驗批劃分方法: 1.1 檢驗批的劃分 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定?!贬槍Ρ緱l規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下: 1.地基與基礎:(1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。(2 )《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2011 中的第3.0.13 條對分項工程檢驗批及抽樣數量的規定如下:1 )主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 )特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 )排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 )各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。2 .主體結構:(1)...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-17 2694 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉