先生、有點溫文爾雅
發帖時間:2015-05-29 17:52:45 樓主

GB50300-2013模板安裝檢驗批中,相鄰兩板表面高低差是指哪些部位?梁、板、柱、墻?

還有一個問題就是預埋件、預留孔允許偏差中預埋管、預留孔中心線位置是指什么?水電的預埋管這些么?

曼陀羅
回帖時間:2015-06-01 09:34:56 1樓

是指相鄰兩片模板接縫處是否平齊,仔細測量兩塊模板接縫處都存在著高低差,此指標主要是控制砼的表面平整。
  • 先生、有點溫文爾雅2015-06-02 08:43:46回復

    哪么不管是梁、柱、墻、板這一項都要填么?但是后面的表面平整度還需要填寫不呢? 我在網上搜索,其他人是說的水平構件才填寫相鄰兩板表面高低差! 哪么不管是梁、柱、墻、板這一項都要填么?但是后面的表面平整度還需要填寫不呢? 我在網上搜索,其他人是說的水平構件才填寫相鄰兩板表面高低差!

  • 曼陀羅2015-06-02 09:16:12回復

    是的,存在于水平構件。 是的,存在于水平構件。

其他類似問題

GB50300-2013模板安裝檢驗批中,相鄰兩板表面高低差是指哪些部位?梁、板、柱、墻?還有一個問題就是預埋件、預留孔允許偏差中預埋管、預留孔中心線位置是指什么?水電的預埋管這些么?...閱讀全文

先生、有點溫文爾雅 2015-05-29 9197 1

建筑工程最新檢驗批劃分方法,GB50300-2013新規定 土建部分檢驗批劃分方法: 1.1 檢驗批的劃分 《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300-2013 中的第4.0.7條規定“施工前,應由施工單位制定分項工程和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。對于附錄B及相關專業驗收規范未涵蓋的分項工程和檢驗批,可由建設單位組織監理、施工等單位協商確定?!贬槍Ρ緱l規定,可以由各個專業技術負責人在開工前把分項工程和檢驗批的劃分方案確定下來,上交監理審批。參照專業驗收規范的規定檢驗批的劃分方法如下: 1.地基與基礎:(1)《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB50202-2002中沒有具體規定檢驗批的劃分方法,根據施工經驗,地基、基礎、基坑支護、地下水控制和邊坡等子分部一般劃分為一個檢驗批,如果工程量很大或者施工組織設計與專項施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段劃分。(2 )《地下防水工程質量驗收規范》GB50208-2011 中的第3.0.13 條對分項工程檢驗批及抽樣數量的規定如下:1 )主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 )特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 )排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 )各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。2 .主體結構:(1)...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-17 2694 0

誰有最新版GB50300-2013,我們這里面的好像是舊版本哦...閱讀全文

芳芳 2017-10-23 1899 4

《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013存在的瑕疵?金萬春《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2013存在的瑕疵:?地基與基礎分部工程下的任何子分部工程下的分項工程中,都找不到“墊層”這分項工程?!督ㄖこ淌┕べ|(zhì)量驗收統一標準》GB50300-2013,在《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-2001(以下簡稱:老標準)的基礎上進行修訂。這次修訂的主要內容是:1 增加符合條件時,可適當調整抽樣復驗、試驗數量的規定;2 增加制定專項驗收要求的規定;3增加檢驗批最小抽樣數量的規定;4增加建筑節能分部工程,增加鋁合金結構、地源熱泵系統等子分部工程;5 修改主體結構、建筑裝飾裝修分部工程中的分項工程劃分;6 增加計數抽樣方案的正常檢驗一次、二次抽樣判定方法;7 增加工程竣工預驗收的規定;8 增加勘察單位應參加單位工程驗收的規定;9 增加工程質量控制資料缺失時,應進行相應的實體檢驗或抽樣試驗的規定;10 增加檢驗批驗收應具有現場驗收檢查原始記錄的要求。還改掉了老標準中不準確的標點符號,如去除了意義不確切的分號“;?”等不足內容。雖然提高了檢驗批抽樣檢驗的理論水平,解決了建筑工程施工質量驗收中的具體問題,豐富和完善了標準的內容。但仍存在著有待改進的瑕疵。地基與基礎分部工程下的任何子分部工程下的分項工程中,都找不到“墊層”這分項工程。雖在建筑裝飾裝修分部工程...閱讀全文

健與美 2017-08-17 2440 3

按照新規范地基與基礎只包含了基礎筏板及以下工程。 地下室結構屬于主體結構。 那么地下防水又屬于地基與基礎分部。地下防水又包含了主體結構防水。意味著側墻防水屬于地基與基礎分部。 土方回填屬于地基與基礎分部。 所以地基與基礎分部驗收是否要側墻防水完成,并且土方回填完成呢?...閱讀全文

V。 2017-05-24 430 2