小魚人
發(fā)帖時間:2015-05-16 10:37:13 樓主

請問 人防的絕緣電阻測試  是所有的 配電箱都要做嘛?我可不可以只做電纜的  電線的不做  過幾天驗收  感覺好多啊!這樣能過嘛

楓葉
回帖時間:2015-05-19 09:15:44 1樓

不可以,要全部都做,但如果質檢站沒意見的話,你也可以抽點做做,規(guī)范上是不允許的
  • 小魚人2015-05-19 09:18:48回復

    嗯,我都做了,就是用的表格是 安裝的表格 這樣行嗎 電纜的用人防表格 我填的起來 電線的無從下手 就用電線的表格了

其他類似問題

請問 人防的絕緣電阻測試 是所有的 配電箱都要做嘛?我可不可以只做電纜的 電線的不做 過幾天驗收 感覺好多啊!這樣能過嘛 ...閱讀全文

小魚人 2015-05-16 2222 1

打開品茗二代施工資料時會出錯,顯示 鏈接公共數據庫失敗!請確認公共數據庫是否正確。 以前從來沒遇見過這種起情況的。 ...閱讀全文

破ざの曉つ 2016-11-15 1757 1

軟件正版驗證為什么不好用了,還有要下載插件也驗證不了,請回答,謝謝 ...閱讀全文

臨風 2012-11-09 2953 2

我可不可以用 安裝的電線絕緣電阻測試 做人防的電線絕緣電阻測試啊 ...閱讀全文

小魚人 2015-05-17 2500 3

為什么品茗里面沒有下撐的做法和節(jié)點詳圖啊。哪位大神能方便發(fā)一下嗎? ...閱讀全文

老三 2019-08-19 808 2