施工用電計算選擇導線、電器設備錯誤:很小的電流量卻選擇很大的導線?如:(1)、自落式混凝土攪拌機開關箱至自落式混凝土攪拌機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.85,tgφ=0.62 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.85)=9.83A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備 選擇開關箱內隔離開關為HH4-400/350 ,其熔體額定電流為Ir=350A,漏電保護器為DZ20L-400/350。 (2)、卷揚機開關箱至卷揚機導線截面及開關箱內電氣設備選擇(開關箱以下用電器啟動后需要系數取1): i)計算電流 Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A ii)選擇導線 選擇VV-3×240+2×120,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為407A。室外架空銅芯導線按機械強度的最小截面為10mm2,滿足要求。 iii)選擇電氣設備...閱讀全文