豆豆559
發帖時間:2015-04-16 17:06:40 樓主

1、梁模板(門架)計算 主梁驗算 可調托座有兩個主梁 計算應該除2  但是軟件計算簡圖除4


2、梁側模板計算  面板驗算  支座反力算錯

圖中支座反力應該是0.5*ql     13版的沒問題


望官方及早修復

西風瘦馬
回帖時間:2015-06-10 08:51:14 2樓

已修正此錯誤,非常感謝您的反饋。
  • 豆豆5592015-06-12 11:42:52回復

    打開軟件發現沒更新 打開軟件發現沒更新

  • yuan2015-06-12 13:43:16回復

    新版本還未發布,新版升級日期為2015年6月19日,更新版本即可解決此問題 新版本還未發布,新版升級日期為2015年6月19日,更新版本即可解決此問題

豆豆7
回帖時間:2015-04-16 17:36:16 3樓

如果真是這樣的話那就太可怕了,趕緊地復核一下軟件唄

其他類似問題

1、梁模板(門架)計算 主梁驗算 可調托座有兩個主梁 計算應該除2 但是軟件計算簡圖除4 2、梁側模板計算 面板驗算 支座反力算錯 圖中支座反力應該是0.5*ql 13版的沒問題 望官方及早修復...閱讀全文

豆豆559 2015-04-16 3533 3

四、模板驗算模板類型 膠合板 模板厚度(mm) 18模板抗彎強度設計值[f](N/mm2) 15 模板彈性模量E(N/mm2) 6000 梁截面寬度取單位長度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板計算簡圖如下:梁截面寬度取單位長度,b=1000mm,這個單位長度是否指主楞間距??五、次楞驗算次楞最大懸挑長度(mm) 100 次楞計算方式 三等跨連續梁次楞類型 方木 次楞材料規格(mm) 60×80次楞彈性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗彎強度設計值[f](N/mm2) 13次楞截面慣性矩I(cm4) 256次楞最大懸挑長度(mm)是什么意思?如果次楞最大懸挑長度(mm)取0,軟件就不能計算,一定要輸入0~75間數字才能計算?七、對拉螺栓驗算對拉螺栓類型 M16 軸向拉力設計值Ntb(kN) 24.5 同主楞計算過程,可知對拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN對拉螺栓的計算公式是否是錯誤的?...閱讀全文

釋然 2010-09-13 7872 1

1、對應著計算書“ q2=Ggk(lb+lb)×5/4=0.045×(0.9+0.9)×5/4=0.101kN”中“×5/4”是否出錯?是否應改為“×4/5”,即“×設/步”?...閱讀全文

LWB20040755SS 2020-09-03 860 1

1、梁模板(門架)---門架支護---水平加固桿設置默認是5步4設是什么意思?與“建筑施工模板安全技術規范-JGJ162-2008”6.2.5之3.當門架支撐寬度為4跨及以上或5個間距及以上時,應在周邊底層、頂層、中間每5列、5排在每門架立桿跟部設48mm×3.5mm通長水平加固桿,并應采用扣件與門架立桿扣牢?!北磉_(dá)方式不同,完全不是一個意思,很不好理解。請你詳細解釋,謝謝! 2、梁模板(門架)---門架支護---剪力撐設置設置默認是5步4設是什么意思?與“建筑施工模板安全技術規范-JGJ162-2008”6.2.4之5.滿堂模板和共享空間模板支架立柱,1、當建筑層高小于8m時,在外側周圈應設由下至上的豎向連續式剪刀撐;中間在縱橫向應每隔10m左右設由下至上的豎向連續式剪刀撐,其寬度宜為4~6m,并在剪刀撐部位的頂部、掃地桿處設置水平剪刀撐(圖6.2.4-1)。表達方式不同,完全不是一個意思,很不好理解。請你詳細解釋,謝謝!...閱讀全文

LWB20040755SS 2020-09-02 1113 1

2015版,梁側模板計算中,小梁慣性矩與抵抗矩的計算是否把梁寬與梁高搞反了?例如50X100(寬x高)的慣性矩與抵抗矩比100x50(寬x高)的還小,直觀上看小梁短邊緊貼模板、長邊垂直模板才是最受力的吧...閱讀全文

豆豆335 2015-09-05 2797 1