這個問題應該是電話溝通過的吧
一般是這樣的處理的,梁兩側立柱距離設置600或900都可以,縱向距離設置與板跨相同或倍數。
你所擔心的就是梁的支撐受力不滿足要求,如果不滿足受力要求,可以在梁下增加立桿,如梁兩側立桿為600,可以增加一條立桿,即300+300布置(如果是900的間距,增加一條的話,可用扣件與碗扣的水平桿拉結)
我的常規做法是:
1、梁兩側距離:900,縱向@900;大截面梁下增加兩立桿。(板支撐最大為900*900)【適用于板厚較大的情況】
2、梁兩側距離 :900,縱向@1200;大截面梁,加密為@600(板支撐最大為1200*1200)【適用于板厚較小的情況】