通過軟件計算,盤扣腳手架的的抗傾覆不符合要求,軟件未給出加固措施,怎么處理?
豆豆2122022-04-06 09:35:55回復
大佬還在嗎?請問采用抱柱加強以后的抗傾覆怎么驗算是否滿足要求 大佬還在嗎?請問采用抱柱加強以后的抗傾覆怎么驗算是否滿足要求
其他類似問題
通過軟件計算,盤扣腳手架的的抗傾覆不符合要求,軟件未給出加固措施,怎么處理?...閱讀全文
二代民工 2015-03-17 5680 2
為什么模板支架架體相關驗算都能通過,但是立桿地基基礎計算通不過,砼地坪硬化20cm,底座面積一般是0.2*0.2的,折減系數修改為1,是不是取值不對?哪位大俠解釋一下,謝謝!...閱讀全文
豆豆37 2022-03-05 723 0
盤扣腳手架上下通道怎么進行驗算?...閱讀全文
豆豆855 2021-10-15 639 1
在盤扣式外腳手架計算時,架體搭設高度包含頂部的護欄高度嗎...閱讀全文
豆豆533 2022-12-21 927 1
盤扣式腳手架和建筑物距離軟件上怎么不能修改...閱讀全文
豆豆392 2022-08-12 835 4