1。填充墻砌體留置的拉結鋼筋或網片的位置應與塊體皮數相符合。拉結鋼筋或網片應置于灰縫中,埋置長度應符合設計要求,豎向位置偏差不應超過一皮高度。
抽檢數量:在檢驗批中抽檢20%,且不應少于5處。
檢驗方法:觀察和用尺量檢查。
填充墻植筋的長度和位置檢查按此條執行
2。與其配套的配筋砌體檢驗批中主控項目:鋼筋規格,全數檢查,構造柱與墻體的連接處應砌成馬牙槎,馬牙槎應先退后進,
預留的拉結鋼筋應位置正確,施工中不得任意彎折。按下列要求數量抽驗:
抽檢數量:每檢驗批抽20%構造柱,且不少于3處。
檢驗方法:觀察檢查。
3。植筋的強度檢驗是單獨做的,不在檢驗批檢查項目里,一般包括在隱蔽驗收記錄以及分項工程實體驗收項目里(付檢驗合格報告即可)
合格標準:鋼筋豎向移位不應超過
100mm
,每一馬牙槎沿高度方向尺寸不應
超過
300mm
。鋼筋豎向位移和馬牙槎尺寸偏差每一構造柱不應超過
2
處。