鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表中檢驗批容量怎么填寫?是填寫XX件呢、還是XX接頭呢?

月色皎潔
回帖時間:2015-03-11 17:05:45 1樓

鋼筋連接檢驗批的容量計算跟鋼筋安裝、模板安裝一樣的計算方式,梁、柱、獨立基礎計算構件數量,板計算間數,墻計算面數
曼陀羅
回帖時間:2015-03-10 09:47:03 2樓

鋼筋連接檢驗批容量按照**件計算。
  • 甜欣兒2015-03-10 09:49:12回復

    如果基礎筏板中有1500個直螺紋接頭的話,怎么填寫?填寫1500件嗎 如果基礎筏板中有1500個直螺紋接頭的話,怎么填寫?填寫1500件嗎

  • 曼陀羅2015-03-10 09:56:12回復

    您理解的是要計算接頭數量對吧,其實這里的“件”是計算有接頭的構件數量,一方面是按照GB50204-2002,2010版第5.4.5-5.4.7條規定;另一方面也大大減少了原始記錄的數量。 您理解的是要計算接頭數量對吧,其實這里的“件”是計算有接頭的構件數量,一方面是按照GB50204-2002,2010版第5.4.5-5.4.7條規定;另一方面也大大減少了原始記錄的數量。

  • 甜欣兒2015-03-10 09:57:57回復

    ? 請大俠指點迷津 ? 請大俠指點迷津

  • 甜欣兒2015-03-10 10:00:48回復

    如果是基礎筏板應抽查構件數量的10%、且不少于3件,那我可以不可以這樣理解,基礎筏板的樣本容量寫成3件就可以嗎 如果是基礎筏板應抽查構件數量的10%、且不少于3件,那我可以不可以這樣理解,基礎筏板的樣本容量寫成3件就可以嗎

  • 甜欣兒2015-03-10 10:05:51回復

    ?請大俠明確下看我理解的對不對 ?請大俠明確下看我理解的對不對

  • 曼陀羅2015-03-10 10:14:34回復

    當計算所得的檢驗批容量和專業驗收規范規定值不一致時,取較大值,理解嗎? 當計算所得的檢驗批容量和專業驗收規范規定值不一致時,取較大值,理解嗎?

  • 甜欣兒2015-03-10 10:17:13回復

    我想問下,我剛才所說的對不對? 如果是基礎筏板應抽查構件數量的10%、且不少于3件,那我可以不可以這樣理解,基礎筏板的樣本容量寫成3件就可以嗎 請給我個具體的答復,在線等。。 我想問下,我剛才所說的對不對? 如果是基礎筏板應抽查構件數量的10%、且不少于3件,那我可以不可以這樣理解,基礎筏板的樣本容量寫成3件就可以嗎 請給我個具體的答復,在線等。。

  • 曼陀羅2015-03-10 10:25:03回復

    檢驗批容量就直接是構件數量,不涉及到這些。我們現在討論的已經是最小抽樣數量了。如果還有不明白的,打0571-56665700轉8008. 檢驗批容量就直接是構件數量,不涉及到這些。我們現在討論的已經是最小抽樣數量了。如果還有不明白的,打0571-56665700轉8008.

其他類似問題

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表中檢驗批容量怎么填寫?是填寫XX件呢、還是XX接頭呢?...閱讀全文

甜欣兒 2015-03-10 34711 2

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表中檢驗批部位是否可以把梁柱板(板為雙層雙向)在一張表中體現...閱讀全文

風 2017-02-13 2476 1

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄、鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄中的檢驗批容量怎么填寫?有什么根據嗎?...閱讀全文

鑫娜圓婷 2018-08-31 1809 3

梁板沒有用到機械連接和焊接,綁扎連接的,鋼筋連接檢驗批容量怎么填寫?...閱讀全文

向咗赱 2016-04-14 13660 3

地下室底板鋼筋連接只有綁扎怎樣填寫檢驗批容量...閱讀全文

明天會更好 2018-04-12 3236 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉